通信人家园

标题: 强电和弱电的线缆,是否可以共用通信弱电管道,有没有依据标准规范文  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2024-4-24 14:00
作者: goodmanml521     标题: 强电和弱电的线缆,是否可以共用通信弱电管道,有没有依据标准规范文

强电和弱电的线缆,是否可以共用通信弱电管道,有没有依据标准规范文。
是通信管道路由,不是架空和桥架等路由。
谢谢各位大佬。

时间:  2024-4-24 14:05
作者: xhy133

原则是不能的,但是为了节省成本好些单位都这么共用
时间:  2024-4-24 14:50
作者: 小木马330

经常走在一起
时间:  2024-4-24 15:23
作者: zs3582377

按规定不能,要分开走,但现实共享很多

时间:  2024-4-24 15:27
作者: 18002238102

按规范是不能的,走一起至少也要套PVC管
时间:  2024-4-24 16:27
作者: goodmanml521

谢谢各位大佬的意见和回复,有没有具体的标准文件的具体章节呢
时间:  2024-4-24 16:41
作者: Apple666

本帖最后由 Apple666 于 2024-4-24 16:46 编辑

我之前遇到过,进户的电视同轴线带220V电的情况,原因是老小区强弱电都走一个线槽,线槽进老鼠了,好巧不巧同时把电线和主同轴线咬破皮了,搭在一起,导致整个单元的电视线都带电,所以强弱电不建议走在一起
时间:  2024-4-30 09:10
作者: laozhu

原则上不允许,但实际上你懂的
时间:  2024-4-30 09:35
作者: zytx222655

没见过具体文件
时间:  2024-4-30 09:35
作者: Junbo0203

规矩是死的,人是活的。
时间:  2024-4-30 11:22
作者: whoami2004

电力安全强标
时间:  2024-4-30 15:06
作者: kaka8008

按强制要求肯定强弱分开,现实情况需要妥协,落地没这么多钱搞,只能先开通
时间:  2024-4-30 17:30
作者: 棉花糖爸爸

学习了
时间:  2024-5-5 22:26
作者: 1106775149

GB 51158-2015 通信线路工程设计规范
这里面的8.1和8.2节讲了,强电和光缆需要保持一定的安全间隔,但是只给了计算公式和测量指标,没有直接给推荐的安全间隔。
时间:  2024-5-6 16:51
作者: lesgo

原则上不行,会着火的,我们这发生过此类事
时间:  2024-5-6 17:23
作者: a314760434

本帖最后由 a314760434 于 2024-5-6 17:23 编辑

实际上可以
时间:  2024-5-7 10:57
作者: litter05

不出事怎么都可以,出了事就……你知道的
时间:  2024-5-20 14:46
作者: zytx222655

没有见过具体文件
时间:  2024-5-23 09:08
作者: Txy777

勘察的时候好多走一个管孔的
时间:  2024-5-24 11:00
作者: 为别人打工的人

去查查规范,有间距要求,强电不能走弱电管道,弱电如果是非金属光缆,经人家同意可以走强电管道
时间:  2024-5-27 15:01
作者: wmxhjh

为别人打工的人 发表于 2024-5-24 11:00
去查查规范,有间距要求,强电不能走弱电管道,弱电如果是非金属光缆,经人家同意可以走强电管道


时间:  2024-5-29 19:35
作者: guilinren

GB50311-2016 综合布线系统工程设计规范。第8章电气防护及接地。8.0.1条 综合布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动机、电力变压器、射频应用设备等电器设备之间应保持间距,与电力电缆的间距应符合表8.0.1的规定。
380V电力电缆(小于2千伏安)与缆线平行敷设的时候小于130毫米。
其他的更多内容请阅规范。
时间:  2024-5-30 13:26
作者: SUNNY44412

具备条件的时候能分最好分,不过现在有光电复合缆,里面本身就是强电光纤在一起的。





通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114