通信人家园
标题: 室分安装规范 [查看完整版帖子] [打印本页]
时间: 2024-1-29 12:36
作者: 18946570133
标题: 室分安装规范
一、室内主机壁挂安装要求:
Ø 采用线槽布线方式,周围不允许有明线漏于表面,线槽上必须粘贴标签,主机周围走线槽每根贴1个线槽标签,标签应与线槽平行粘贴;
Ø 位移告警线必须与固定主机挂架的膨胀螺栓连接,且连接可靠;
Ø 线槽内安装器件时,可以应用直角弯头,以杜绝器件或馈线接头漏于表面;
Ø 主机、干放、电源箱(空开盒)底部应保持在一条水平线上,弱受空间限制,不能保持在一条水平线上,需合理安排空间排放整齐,主机底部与线槽相距25—30cm;
Ø 主机底部距离地1.2—1.5米;
Ø 主机安装要牢固、端正,多设备处各设备要对应整齐,排列有序;
Ø 线槽安装要横平、竖直,线槽连接处呈45°斜角,并配合堵头、弯角及三通使用;
Ø 线槽内馈线要整齐、规则,尽量避免交叉,杜绝留有余长;但电源线可以适当留有余长;
Ø 合路器安装要规则、合理,并配合合路器安装板使用;
Ø 带有水晶头的数据线要固定好,并用扎带固定在馈线上;
Ø 设备标签、热缩套管、空开必须齐全;
Ø 安装位置要保证主机便于调测,维护和散热需要;
Ø 连接主机的馈线用1米1/2超柔馈线与主馈线跳接,便于维护的需要;
Ø 设备必须做接地,地线套波纹管保护,地线连接可靠。
二、馈线的布放规范:
Ø 馈线必须按照设计文件(方案)的要求布放,要求走线牢固、美观,不得有交叉、扭曲、裂损情况。
Ø 当跳线或馈线需要弯曲布放时,要求弯曲角保持圆滑,其弯曲曲率半径不超过下表的规定:
线径 |
二次弯曲的半径
|
一次弯曲的半径
|
7/8”
|
360mm
|
120mm
|
1/2”普通
|
210mm
|
70mm
|
1/2”超柔
|
120mm
|
40mm
|
Ø 室内分布除井道、槽道外,其余地方馈线均不能裸露;
Ø 井道、槽道内电缆要在一侧布放并保持平直、整齐、不准交叉、扭曲,用扎带绑扎在槽道横档上,多余的扎带均要剪掉;
Ø 井道、槽道内器件连接可根据实际情况选用直角弯头或JJ型直通接头,但必须保证走线平直美观;
Ø 室内馈线敷设必须每2米粘贴馈线标签,如敷设方式为套管则要求相同;
Ø 馈线套管敷设拐弯处必须套白色波纹管做软连接,连接处必须使用管接,并用白色防尘胶带包裹;杜绝使用马鞍卡固定,均采用铁皮卡固定;
Ø 馈线套铁管敷设固定间距为2米,馈线套PVC管敷设固定间距为1米。馈线套波纹管敷设时固定间距为0.5米,馈线在线槽内敷设时线槽固定间距为0.3米。
Ø 裸露在外的天线尾馈必须要套波纹管,连接处必须使用白色防尘胶带包裹;
Ø 直埋馈线出土后上墙时需用铁管保护,并且安装弯头;
Ø 连接主机的尾纤须套缠绕管;
Ø 室外拉线敷设时拉线要平直,不准留有余长;
Ø 馈线接头套蓝色热缩管,热缩套管必须同时套到馈线和接头上。
三、电源的接取要求:
Ø 主机供电应选用可靠稳定的电源,必须在取电处绑扎电源标识;
Ø 室内主机处电源必须安装空气开关,空开盒底部与主机保持在一条水平线上;与线槽相距25—30cm,并选用同型号线槽做连接;
Ø 电表和空气开关尽量不要安装在室外,如果必须安装在室外需选用室外型电表箱。
Ø 室内多处设备接电并采用集中供电接取时,分路需采用空开进行接续,严禁采用剥线拧接;电源线采用室内三芯阻燃电源线,且必须套管并加以固定。
Ø 室内电源线敷设必须每2米粘贴所属运营商标识,如敷设方式为套管则要求相同,机房内引电除外。
Ø 室外主机电源线要用室外VV铠装电缆;
Ø 三芯电源线中的黄绿地线禁止用作零线或火线使用,在取电位置有地排时必须做可靠接地;
四、基站机房内的施工要求:
Ø 落地式设备的安装要符合机房的整体规划,不能影响其他设备的开关和维护;与其他设备紧密相挨,做到协调统一,并用膨胀螺栓固定;如机房内有静电地板需用地板切割机切开,量出静电地板高度定做底座。
Ø 主机安装要牢固、端正,多设备处各设备要对应整齐,排列有序;
Ø 基站机房内的馈线均采用1/2馈线线,尾纤套必须波纹管保护;
Ø 机房内的地线和电源线要用阻燃线,型号为ZR,用配套端子连接;
Ø -48V电源接取使需用专用接电端子,并套黑色热缩管保护;每台设备单独取电,禁止串联接取;
Ø 机房内走线要横平竖直,分类走线、成捆绑扎,尽量避免交叉走线;扎带朝向一致,间距均匀;要体现整体整齐,布放有序。
Ø 标签分类说明:
名称 |
设备类型
|
标签类型
|
数量
|
粘贴位置说明
|
光纤标识
|
双纤站
|
XXX光纤1
|
3
|
设备端、ODF架端和跳纤点各一个
|
XXX光纤2
|
3
|
设备端、ODF架端和跳纤点各一个
|
单纤站
|
XXX光纤
|
3
|
设备端、ODF架端和跳纤点各一个
|
电源标识
|
XXX直放站
|
2
|
配电柜架顶和中继端后侧各一个
|
XXX-48V
|
1
|
配电柜内-48V接电点处
|
XXX 0V
|
1
|
配电柜内0V接电点处
|
保护地标识
|
XXX保护地
|
2
|
接地排处和中继端后侧各一个
|
射频馈线标识
|
XXXANT
|
3
|
BTS架顶2个,中继端机接头处一个
|
设备标识
|
XXX
|
3
|
电桥、中继端机和BTS机柜上各一个
|
Ø 标签分为光纤标识、电源标识、保护地标识、射频馈线标识和设备标识
安装WLAN设备注意事项:
1、领料时注意WLAN设备的组件:AP一台,网线两条,供电模块一个,电源适配器一个,鞭状天线一个。
2、WLAN设备安装时,需安装AP综合壁挂箱,外接电源和设备地线都需接到AP综合壁挂箱里。交换机设备(外单位安装)安装时,需安装交换机壁挂箱(集成商安装)并接地。
3、网线连接:WLAN设备通过网线连接供电模块,供电模块通过网线连接交换机。且在交换机一侧粘贴标有此WLAN设备物理位置的标签。
4、电源连接:外接电源接AP综合壁挂箱内空开,电源适配器一端接AP综合壁挂箱内插排,另一端接供电模块。
5、射频连接:WLAN设备的射频输出口SIM型头,需用AD-NF/SM型头转接成N型头后接分布系统。
电信工程标签粘贴说明:
1、天线标:室内工程中每付天线贴一个,贴在天线正面中心。
尺寸:1.5cm*1.5cm
2、馈线标:要求室内馈线和电源线敷设必须每2米粘贴馈线标签,如敷设方式为套管则要求相同。
尺寸:9cm*1.5cm
3、线槽标:主机周围走线槽每根贴1个,标签应与线槽平行粘贴;空开盒、电表箱每个贴1个(避开规格型号区)
尺寸:9cm*3cm
4、电梯内信号已覆盖标识:每部电梯贴1个,要求电梯覆盖完并开通后均要贴标识。
尺寸:11.8cm*5cm
5、设备卡片:BBU(安装在场景内的)、RRU、光纤直放站近端机(安装在场景内的)、光纤直放站远端机、无线直放站、干放、AP、壁挂箱(若AP安装在壁挂箱内,只贴壁挂箱)每个设备贴1个
尺寸:10cm*5cm
时间: 2024-1-29 19:31
作者: z86011986
楼主有没有电子档 附件
时间: 2024-2-18 14:30
作者: 李行侠
图片加载不出来
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) |
Powered by C114 |