封闭通道顶板采用模块化设计,每个单元均能独立安装,并能与相邻的单元连接;可根据机柜宽度不同,提供多种通道顶板规格;
2)通道天窗应采用平顶结构,天窗开启后总高度不超过机柜顶部550mm,同时确保通道内高度不小于2米,不影响日常维护工作和维护人员安全;
3)通道天窗为全玻璃,无金属框(提供实物照片),应采用透光性好,机械强度高的钢化玻璃材料,钢化玻璃厚度≥5mm,透光率不低于90%。钢化玻璃具备3C认证,并提供证书证明;
4)活动天窗采用电磁锁控制,应与消防信号联动。消防状态下电磁锁自动打开,天窗在重力作用下可自动打开,打开角度90°,并有限位装置,避免天窗开启后频繁大幅度晃动,最大限度地让消防气体进入通道内,动作可靠迅速;
5)通道门为红外自动感应电动平移门,采用全钢化玻璃,无金属边框(提供实物照片);同时具备防夹设计,确保人员进出安全。平移门开启时两侧需有多功能组合柜(在微模块长度方向上的深度≤250mm),玻璃平移门中部腰线可定制展示我单位名称;多功能组合柜具有以下功能:①平移门开启时具有藏门功能,平移门不外漏;②满足安装动环设备及显示屏;
6)电动平移门顶部能安装可编辑显示内容的LED液晶显示屏,屏幕采用 LED 背光模式,亮度均匀,需采用京东方、LG、三星等国际一线品牌屏幕(提供原厂产品规格书)。需支持定制包含本单位logo的开机动画,支持可编辑带动态背景的欢迎词,支持常用数据展示(平均温度、平均湿度、PUE、负载率、电压、电流、告警等数据)。门楣显示屏支持滚屏功能,可以定制编辑欢迎词,与机房主要数据页面可设置自动轮流展示,(需提供实物照片证明)。
7)通道一侧需配置40寸(主推)高亮度且高对比度的开放式电容触摸显示器(需提供实物照片)。屏幕可展示微模块全部监控数据 。
8)微模块通道门应设置告警LED氛围灯,要求竖直安装在通道门正门两侧。门框灯根据微模块告警等级变化颜色可闪烁:红色(紧急告警)、黄色(重要告警)、蓝色(普通告警);
9)微模块在满载和半载工况(依据北京地区全年温度分布计算出微模块的全年PUE),PUE值均小于1.2 (提供泰尔实验室出具的检验报告);
10)冷通道抗震要求:按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》及YD/T3290-2017《一体化微型模块化数据中心技术要求》,连续通过8、9级烈度结构抗地震试验,并提供同系列机柜第三方权威机构测试报告。
11)为保证微模块一体化机房的安装便捷性及统一性,要求服务器机柜、密封冷通道组件、配电柜、模块化UPS电源,蓄电池组、行间精密空调、动力环境监控等为同一品牌,提供制造厂商授权函及售后服务承诺函。

一体化UPS主要技术功能要求
容量为200kVA,搭载3个50K功率模块,后备时间要求2小时;
一体化电源应采用模块化结构,功率模块容量≥50kVA;所有模块必须满足在热拔插功能,提供第三方证明材料,并加盖公章;
一体化电源应兼容单输入和双输入,满足系统可靠性和不同的使用需求,提供系统原理图和端子接线图,投标时提供的投标产品使用说明书中必须有详细图片和文字说明,并加盖公章,作为评标依据;
为方便检修与更换,输入及输出配电部分均采用模块化设计,支路可灵活配置,单个配电模块路数不少于24路单P
为提高电池的使用寿命,充电器必须采用三段式充电技术,请提供详细的原理说明,并请提供充电器(模块)的第三方机构出具的证书,加盖公章,作为评标依据;
LCD采用触摸屏,尺寸不小于7寸,可以显示详细的信息,输入电压、输入频率、旁路电压、旁路频率、输出电压、输出电流、输出频率、有功功率、视载功率、负载率、电池均充电压、浮充电压、电池剩余放电时间、电池剩余容量、电池充电温度补偿系数、电池是否连接等参数,投标时提供的投标产品使用说明书中必须有详细图片和文字说明,加盖公章,作为评标依据;
为了满足恶劣的电网环境,UPS一体化电源必须具备C级以上防雷需求
一体化电源应具有完善的保护功能,能对过压、欠压、短路、过载、开关状态等异常状态进行检测、报警,具有输出短路保护,输出过载保护,过温度保护,电池低压保护,输出过欠压保护,风扇故障保护等保护功能,
一体化电源控制系统应采用1+1冗余设计,投标时提供的投标产品使用说明书中必须有详细图片和文字说明,加盖电源厂家公章,作为评标依据;