标题: 各位大佬,求助个机房设置消防救援窗的问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2023-1-4 11:47
作者: lxts21110     标题: 各位大佬,求助个机房设置消防救援窗的问题

各位大佬,咨询个问题,现在工程内需要新建设一个30平米的运营商机房,施工图审查阶段审图单位要求机房必须留两个消防救援窗,这个合理吗?我看建筑设计防火规范里只是说厂房、仓库和公共建筑要设置这个啊,机房应该不属于这些范畴吧?

时间:  2023-1-4 13:12
作者: scnc001

按理说不需要。审图机构也不是什么都清楚,不管三七二十一帽子先戴上就没自己责任了,你要是审图机构也会这么干。。。你需要跟他们说明的是这是无人值守的设备房,类似于厢式配电房,开窗反而会对运行的设备的安全带来隐患,看他们怎么说。
时间:  2023-1-4 13:27
作者: lxts21110

scnc001 发表于 2023-1-4 13:12
按理说不需要。审图机构也不是什么都清楚,不管三七二十一帽子先戴上就没自己责任了,你要是审图机构也会这 ...

收到,感谢大佬!
时间:  2023-1-4 14:03
作者: zsxlily


时间:  2023-1-4 14:50
作者: 1106775149

不需要2个疏散门,GB50174-2017_数据中心设计规范,第13.2.5条  建筑面积不大于120m2的主机房,或位于袋形走道尽端、建筑面积不大于200m2的主机房,且机房内任一点至疏散门的直线距离不大于15m,可设置一个疏散门,疏散门的净宽度不小于1.4m。主机房的疏散门应向疏散方向开启,且应自动关闭,并应保证在任何情况下均能从机房内开启。走廊、楼梯间应畅通,并应有明显的疏散指示标志。

附件: GB50174-2017_数据中心设计规范_设计规范.pdf (2023-1-4 14:49, 1.47 MB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTU4NzAzfDAxM2I3ODVjfDE3MzE4MDMyNzB8MHww
时间:  2023-3-17 11:13
作者: lxts21110

1106775149 发表于 2023-1-4 14:50
不需要2个疏散门,GB50174-2017_数据中心设计规范,第13.2.5条  建筑面积不大于120m2的主机房,或位于袋形走 ...

感谢大佬,疏散门好说,主要是他们非让设置消防窗。。。