割接完成后与值班机房确认通信情况,核实资料后才能退场
风险说明
1
在系统割接、接续、测试时可能会出现失误操作。
2
未严格按照割接方案实施。
事故后果
1
在用系统通信阻断。
安全控制点
1
明确现场联络员和总指挥。
2
核对资料,待割接线缆确认;割接时间和联系方法,电话确认。
3
割接一旦失败,严格按照方案恢复原状。
防范措施
1
做好现场安全技术交底,明确现场安全员。
2
割接前,割接方案须经主管部门审核、批准。
3
操作前、后必须通知网管监控,并记录网管工号、时间。
4
操作时必须有维护人员及监理人员现场监督。
5
新旧缆做好明确标识,待割接缆时必须两人现场核实、确认无误。
应急措施
1
立即停工,启动应急预案。
2
上报上级负责人。