通信人家园

标题: 5G无源室分案例  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2022-8-30 16:01
作者: woony515     标题: 5G无源室分案例

5G无源室分案例


附件: [5G无源室分 广角漏缆] 5G无源室分案例-普通楼宇-xx设计中心室分覆盖项目 - 副本.pdf (2022-8-30 16:00, 759.37 KB) / 下载次数 62
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTQzODI1fDJhN2U1YTZkfDE3MzI1OTk4MDV8MHww
时间:  2022-8-30 16:42
作者: 为别人打工的人

明白了为什么是无源
时间:  2022-9-6 15:57
作者: 18250203959

这种漏缆方案是否考虑过施工难度呢?我有经手过一个漏缆室分,当时业主的吊顶已完成,几十米的漏缆非常容易造成破坏,且拉线难度非常大,还要注意漏缆角度,最后还是改为传统室分方案
时间:  2022-9-7 09:03
作者: woony515

18250203959 发表于 2022-9-6 15:57
这种漏缆方案是否考虑过施工难度呢?我有经手过一个漏缆室分,当时业主的吊顶已完成,几十米的漏缆非常容易 ...

用于室内覆盖的漏缆也分为7/8"和1/2"漏缆2种,其敷设安装方式完全类似于馈线,既然馈线都能安装了,漏缆当然也没有问题了。至于你说的漏缆的安装角度,其实漏缆辐射方向都有黄绿色条,方便施工人员辨识方向。吊顶上安装保证色条朝下能看到就好了。漏缆能大大的节省施工时间和人力成本。
时间:  2022-9-8 15:37
作者: 倒霉娃

woony515 发表于 2022-9-7 09:03
用于室内覆盖的漏缆也分为7/8"和1/2"漏缆2种,其敷设安装方式完全类似于馈线,既然馈线都能安装了,漏缆当 ...

漏缆在已经吊顶过的办公楼宇施工可能相对比传统室分难度大一点,传统室分天馈中间是有天线和器件的,在链接天线或者器件时会截断,单段没有那么长,但是漏缆需要一条到底,中间没有截断
时间:  2022-9-14 15:03
作者: 天秤女孩

谢谢分享
时间:  2022-9-14 15:21
作者: woony515

倒霉娃 发表于 2022-9-8 15:37
漏缆在已经吊顶过的办公楼宇施工可能相对比传统室分难度大一点,传统室分天馈中间是有天线和器件的,在链 ...

漏缆就是同时具备传输和收发信号的功能,取代了部分无源器件和天线,一般来说,其段长肯定是长于传统DAS的。但是其规格尺寸和普通馈线相当,都适合吊顶内布放。况且铝漏缆的出现,也就是外导体是铝带,大大的减轻了电缆的重量,其进一步降低了施工敷设安装的难度。
时间:  2022-9-19 21:32
作者: Kelvin2022

谢谢分享
时间:  2022-9-20 09:01
作者: 乐你你

分享

时间:  2023-6-14 16:37
作者: woziaidong

学习一下~感谢楼主
时间:  2023-6-14 17:46
作者: deepsong

感谢分享
时间:  2023-6-15 17:51
作者: zxlbryant

学习一下~感谢分析
时间:  2023-6-25 04:24
作者: TESLA123

学习






通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114