通信人家园

标题: DUM158E-48/50C高频开关组合电源小系统用户手册  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2022-7-29 10:32
作者: gjs6700952     标题: DUM158E-48/50C高频开关组合电源小系统用户手册

电源监控模块
5.1概述
电源监控模块主控芯片采用先进的32位ARM微处理器。通过RS485通信接口对通信电源系统的整流模块进行检测和控制;对环境温湿度、水浸、烟雾等环境量实时监测;对蓄电池的电压、电流和温度进行检测,并根据蓄电池特点进行自动充放电管理;对交直流配电进行检测;通过对负载、电池、整流模块综合分析,对系统进行节能管理;与上层网管系统通过RS485或以太网进行通信,从而实现远端三遥功能。
5.2监控对象
可对本公司生产的系列整流模块进行监控。
5.3监控功能
1)自动采集交直流配电及整流模块的工作状态。
2)控制直流配电系统的工作。
3)显示各类信息和告警。
4)自动或人工对系统参数进行设定。
5)故障声光告警并记录。
6)传递信息给远端监控并接收远端监控的命令。
7)具有对蓄电池完善的管理功能。
8)支持在线检测各种型号的整流器。
9)节能管理。
5.4技术条件
工作电压:-24~-65VDC
工作功耗:<15W
工作环境温度:-5℃~45℃







5.5监控内容


























监控模块面板按键功能说明
按键        功能        说明
“确认”        进入主菜单及各参数设置菜单        参数设定后需按此确定键才可生效
“上移”        菜单上移        进入设置后,作为参数调整用
“下移”        菜单下移        进入设置后,作为参数调整用
“返回”        返回        短按返回上一级,长按返回系统状态
“右”        横向选项选择        日期设置时年/月/日选择

当系统正常时,工作灯(绿)灯亮;当有故障发生时,故障(红)灯亮,并有声音告警。初始状态的画面显示公司、型号、日期:






延时2秒左右,进入系统状态






系统状态显示直流输出电压、负载电流、系统温度。

在主菜单中按键“确定”进入主菜单;按键“上”“下”选择次级菜单;按键“确认”进入该菜单选项;按键“返回”返回上一级菜单;



5.5.1信息查询
在主菜单通过按键“确定”选定信息查询菜单,通过按键“上”和按键“下”翻页浏览信息查询菜单的内容。通过按键“确认”进行选择;通过按键“返回”退出。

                                                      
            




                                                        





                                                         





                                                         




                                                      
                                                        

5.5.1.1系统状态
显示整个系统的各项指标状态,通过按键“上”和按键“下”翻页选择直流电压、电池电压、环境温度、环境湿度、电池电流、负载电流、交流电压、交流频率、电池温度、电池湿度、电池容量。模块工作正常时,状态显示为正常,否则显示为故障。


























5.5.1.2电池电压
通过按键“上”和按键“下”翻页选择,按键“确认”键进入此选项






















同上还可以方便地查询电池温度、环境温度、环境湿度、电池电流、负载电流、交流电压、交流频率、电池湿度、电池容量等。




5.5.2系统告警
     显示系统告警状态。可以显示监控失效、交流中断、交流电压过高、交流电压过低、缺相、输出电压过高、输出电压过低、输出失效、输入/输出断路器失效、电池放电告警、电池过温、防雷告警、环境过温告警和湿度告警等告警。















5.5.3 模块告警
     可查询单个模块是否正常工作,若其中某个模块或多个模块未处于正常工作状态则告警、并显示模块的温度过高、输出关闭和通信中断告警。








5.5.4模块状态
通过按键“上”和按键“下”显示,按键“确认”进入模块状态期间。显示单个模块电压、电流、温度信息。



























5.5.5系统设置
通过按键“上”和按键“下”显示,按键“确认”进入系统设置。可对模块开关轮询周期、系统地址、模块型号、日期、系统告警电压上下限、电池温度上下限及告警使能等进行详细地设置
5.5.5.1 ADDR设置
  可对系统地址的高低位进行设置
























5.5.5.2日期设置




                                                  





                                                  






                                                






                                               
同上,还可以对模块类型、时间、IP-ADDR、直流电压上限、直流电压下限、交流电压下限、交流电压上限、负载关断门限、电池关断门限、LVDS类型、电池温度上限、环境温度上限、环境温度下限、环境湿度上限、环境湿度下限、告警声音使能、告警总使能、告警记录清除、霍尔传感器类型等进行设置。
5.5.6模块设置
可对单个模块的过流门限、过温门限、过压门限、欠压门限、浮充电压、均充电压、模块开关、模块数目等进行统一地设置。
























同上,还可对单个模块的过温门限、过压门限、欠压门限、浮充电压、均充电压、模块开关、模块数目进行详细地设置

5. 5.7电池设置
有项目选择和参数修改两种操作。通过按键“上”和按键“下”先移动到电池设置选项,再按键“确认”后进入该项,按键“上”和按键“下”,先进入项目选择,再按键“确认”后进入参数值修改,按键“上”和按键“下”进行修改,再按键“确认”修改成功,如果按键“返回”,修改不成功。本菜单设置包括充电模式、均充时间、浮充周期、温度补偿起点、温度补偿电压、温度补偿开关、电池容量设置,在放电测试设置中,可以设置放电测试时间和放电测试周期。






                              
















5.5.8告警记录
六、接口说明
6.1 监控采集板接口定义
序号        接口名称        接口代号        引脚号        定义        对外接口
1        T/H-S        J1        1        +5V        系统温/湿度传感器电源正极
                        2        S        系统温/湿度传感器信号输入
                        3        0V        系统温/湿度传感器电源负极
2        T/H-B        J2        1        +5V        电池温/湿度传感器电源正极
                        2        S        电池温/湿度传感器信号输入
                        3        0V        电池温/湿度传感器电源负极
3        OUT        J3        1        ON        输出常开
                        2        COM        公共点
                        3        CN        输出常闭
4        SMOKE        J4        1        +12V        烟雾传感器电源正极
                        2        S        烟雾传感器信号输入
                        3        0V        烟雾传感器电源负极

6.2监控通信接口定义
脚号        定义        功能说明
1        空脚        电源监控系统与上一级设备的串口通讯接口
2        空脚       
3        空脚       
4        空脚       
5        RX+       
6        RX-       
7        TX+       
8        TX-       





通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114