通信人家园

标题: 智能小母线  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2022-3-26 19:47
作者: liusq25     标题: 智能小母线

一、总则
1. 概述
本部分为            项目低压空气智能型母线槽采购提出的技术规范书。本规范书将作为招标方与中标方签订合同的基础,设备提供商(以下简称投标方)编写技术建议书和报价之用。

2.投标方所提供的所有各项设备应至少符合以下技术标准要求:
2.1国家标准(GB4208-2008)《外壳防护等级(IP代码)》;
2.2国家标准(GB/T 7251.1-2013)《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备》;
2.3国家标准(GB/T 7251.2-2015)《低压成套开关设备和控制设备 第6部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》;
2.4国际标准(IEC61439.1-2011)《低压成套开关设备和控制设备 第1部分: 总则》;
2.5国际标准(IEC61439.6-2011)《低压成套开关设备和控制设备 第6部分: 母线干线系统(母线槽)》;
3.投标文件必须提供的认证和检测报告
3.1 投标产品需通过CCC认证。CCC认证中,委托方、生产者、生产企业需一致;
3.2 投标方应具有完整的质量认证体系,并提供ISO9001-2015、ISO14001-2015、ISO45001-2018体系认证;
3.3 要求投标厂家从事生产母线槽十年以上;
3.4 投标产品需获得RoHS环保权威认证,并提供相关证明文件。

二、产品技术要求
1、设备工作环境条件及抗震要求
海拔高度:≤2000m
相对湿度:日平均相对湿度:≤90%(25℃)
抗震要求:产品需满足IEC 60068-2019中抗震10级及GB/T 2424.25-2000中AG5的抗震要求,并提供第三方测试报告
2、电气要求:
2.1 额定工作电压 Ue: 1000V AC
2.2 额定绝缘电压 Ui:1000V AC
2.3 额定频率:50/60 Hz
2.5 配电系统方式:3L+N+PE,中性线容量为100%的相线容量
2.4 母线各电流等级短路性能应遵照下表数值:


序号        母线槽容量(A)        额定短时耐受电流(KA)        额定峰值短路电流(KA)
1        250        ≥20        ≥40
2        400        ≥20        ≥40
3        630        ≥31        ≥65

3. 结构要求:
3.1模块化设计,便于安装,且具有防错功能设计。
3.2母线槽采用空气散热方式,结构紧凑,方便运输和安装。
3.3接插箱可安装在母线槽主体(除连接器处)的任意位置上,母线结构应满足系统可拓展、易升级、按需部署的需求。
3.4相同电流等级的母线槽的各种单元及元件应为标准产品,连接器可灵活拆卸,保证具有互换性。

4. 导体要求
4.1 母线槽A/B/C/N相导体须采用高导电率铜材,纯度≥99.9%,导电率≥97% IACS,母线槽N线等于100%相线容量。
4.2导体的形状应不随使用年限的增加而产生永久性形变。

5. 外壳要求
5.1母线外壳须采用高强度铝合金型材,母线的防护等级至少达到IP42。
5.2母线外壳表面进行环氧树脂静电喷涂,以达到良好的防腐蚀效果,颜色可按客户需求定制
5.3 外壳采用整体成型的加工工艺,保证加工过程外壳强度不发生变化。
5.4 外壳具有良好的抗机械冲击能力,需通过机械碰撞试验达到IK10等级,并提供第三方测试报告。
5.5 外壳需预留通讯温线槽及光纤测温线槽,为客户后台系统预留数字化监测设备安装空间。

6. 绝缘材料要求
6.1 满足GB/T 7251及IEC61439中关于电气间隙以及爬电距离的标准。
6.2 母线采用空气和绝缘材料混合型绝缘,提供双重保障,绝缘性能更强
6.3 母线须有一定的措施防止导体之间或导体与外壳的相对位移。
6.4 导体连接处应使用热固性绝缘材料加强绝缘,以保证良好的绝缘性能。同时,由于数据中心内安装有大量的对烟尘敏感的电子设备,为了保证在火灾情况下的设备安全,绝缘材料不得采用含有卤素等元素的材料。

7. 连接器要求
7.1母线连接器要求为独立可移动式,便于母线的安装及拆卸。
7.2母线连接器须为双头螺栓型紧固方式,其固紧程度之检查可不必将系统停电。连接器螺栓应保证可靠的接触力矩并能可靠施压至全部接触区,应带有自动力矩控制功能以降低现场施工不当风险。
7.3母线连接器安装需有防错相设计,保证连接器侧板安装到位即代表相序正确。与直身安装不需要借助特殊专用安装工具,实现快速安装的同时,便于后期维护。
7.4母线连接器采用双面搭接技术,以增强该部位载流能力。
7.5母线连接器的设计必须满足由于热膨胀而引起母线槽的线性伸缩,而不降低母线的机械强度、电气的连接处、载流容量及短路容量等性能。
7.6为保证连接可靠性,母线直身段和连接器的安装可实现多次拆装而不发生变形,且拆装快速无需特殊专用安装工具。

8、插接箱要求
8.1插接箱采用自锁式一步安装,将插接箱插入母线直身段本体,自动与直身段进行锁定安装。
8.2安全的安装方式,必须保证地线在插接箱单元安装时优先于相线接触母线内导体,在拆卸时则最后断开以充分保证操作人员的人身安全。
8.3插接箱爪采用弹性设计,以保证插接箱与母线直身段可靠的接触压力,且反复插拔母线直身段导体不会变形,同时插爪采用镀银处理,以降低接触电阻。插接箱插爪应保证在插接多次的情况下仍旧保持良好的弹性,需提供第三方关于“插接箱机械操作试验”的测试报告。
8.4 插接箱需有防呆安装设计,在插接箱安装到位时,可看到明确安装到位指示标识。
8.5插接箱可实现母线全点位安装,插接箱可安装在母线主体(除连接器处)任意位置上,插接箱在同一位置可反复安装。
8.6 插接箱断开负载时,实现全电流等级母线带电热插拔,真正做到按需调整,即插即用。
8.7插接箱可装设移动插座或固定式插座两种可选方式满足不同应用需求。
8.8根据用户的不同需求,应能提供不同规格的插接箱,监测元件应装设于插接箱内部。带监测的插接箱允许的最大出线回路数应不小于6路,便于插接箱优化设计。

9. 接地系统要求
9.1接地系统应满足IEC 61439和GB/T 7251中关于接地容量、接地电阻、接地连续性以及接触可靠性方面的要求。为确保地线系统的有效连续性和短路耐受强度,所供产品地线结构需要与CCC报告中的样品结构描述一致。
9.2母线连接器处必须保证地线的连续性,不接受附加的跨接地线做连接器处地线的连接。

10、母线监控系统
10.1监控系统要求
1、母线监测系统需实现母线设备的资产管理和智能运维,母线需要具备利用云端平台对本地母线连接器、插接箱、终端箱的状态量、电气量、故障信息、报警信息、设备信息、运行温度信息
等数据进行远程监管的功能,并支持移动设备(智能手机)的信息查看及工单管理。
2、母线监测系统必须能够监测每一路母线干线的电气参数以及每个插接箱回路的用电信息。监控所使用电力参数测量仪表应选用施耐德, ABB和Siemens或其他品牌同等层次的产品。
3. 为保证客户数据的安全可靠,智能母线系统需提供IEC 62443-2018国际网络安全认证(可不要求)。
4. 低压与中压系统的数据、管理平台需彼此互通,避免两套以上的平台增加用户管理、运营成本。
5. 母线资产管理和智能运维系统可通过标准Modbus TCP协议与后台动环凭条进行无缝对接,或可将现有资产管理和智能运维系统内嵌到动环平台。
6、母线资产管理和智能运维系统可通过标准Modbus协议接入任意第三方开关、表计等计量、保护设备,做到中低压一体化智能运维管理。
7、为了保证母线产品与智能母线系统达到监测、运维的可靠性能,需提供第三方智能母线整体系统验证报告。

10.2 干线监控要求:
1. 测量精度:测量精度要求为:电流/电压为0.5%,有功功率/电能为0.5%,无功电能2.0级。..
2. 实时测量:电压、电流、功率因数、频率、双向有功、无功功率和视在功率、双向有功、无功电度、总电度等;
3. 高级功能:电压/电流总谐波畸变率THD,31次谐波分析,最小/最大瞬时值,多种预定值报警,电流功率的需量计算,复费率;
4. 显示要求:抗反光宽视角LCD液晶屏,中文显示;
5. 通讯功能:使用RS485总线/Modbus规约进行通讯,通讯速率可调最大为38400bps(各品牌一致)

10.3插接箱回路监控要求
1.测量范围:三相/单相电流和平均电流,三相/单相相电压和平均相电压,三相线电压和平均线电压,频率,单相有功功率和总有功功率,单相无功功率和总无功功率,单相视在功率和总视在功率,单相功率因数和总功率因数,有功电能和总有功电能,无功电能和总无功电能,四象限无功电能,视在电能。
2.可监控31次谐波参量
3.可监测电流、总有功功率、总无功功率、总视在功率的需量值
4.可实现电流精度+/-0.5%,电压精度+/-0.5%,有功功率精度+/-1.0%,无功功率精度+/-1.0%,视在功率精度+/-1.0%,功率因数精度+/-1.0%,频率精度+/-0.02Hz,谐波精度B级,有功电能1级,无功电能2.0级。
5.选用外置CT采集电流参数,定制CT安装快捷。
6.可实现记录16个报警事件
7.可实现诊断电压缺相、相序错误等报警功能
8.可设置越线阀值参数
9.工作运行温度范围 -25℃ ~ +70℃。
10.远程通讯协议标准支持Modbus RS485通讯.  
11.开关状态监控:可以监测插接箱内每一个开关的分、合状态或者断路器故障脱扣状态

时间:  2024-11-5 09:20
作者: 光光的滑滑






通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114