通信人家园

标题: 请教各位大佬,电源柜,电池接电负极空开接多大如何计算???  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2022-3-9 00:41
作者: 哈哈大发     标题: 请教各位大佬,电源柜,电池接电负极空开接多大如何计算???

6组100Ah铁锂电池,电池负极空开接多大??
1646757268269682.jpeg

? 1646757640336700.jpeg ?
技术数给了最大充电放电持续电流100A,是用这个参数计算,还是用10A???


附件: 1646757268269682.jpeg (2022-3-9 00:34, 196.71 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTIwOTgwfDViYmM2MjdifDE3MzE3NTY4NzJ8MHww

附件: 1646757640336700.jpeg (2022-3-9 00:40, 208.58 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTIwOTgxfGU0NjAwOWQ5fDE3MzE3NTY4NzJ8MHww
时间:  2022-3-10 05:09
作者: lawyer0101

本帖最后由 lawyer0101 于 2022-3-10 05:15 编辑

技术数给了最大充电放电持续电流100A,这个参数应该是蓄电池的最大放电能力,6组电池,因此总电池熔断器或者空开应该按照600A电流进行配置。没有600A规格的熔断器,配置两个250A的,或者1个500A的,就可以了。

时间:  2022-3-12 16:07
作者: Audi996

总共6组是不是各三组互为主备啊,那应该是用300A熔丝了。
时间:  2023-12-18 10:08
作者: 通信小姜

哇   每个答案不一样啊