(一)背景情况:
某市机房配置有一套48V/600A容量的分立式开关电源,开关电源内有12个48V/50A模块在正常运行,正常情况下系统输出电压53.2V。系统配置2个分流器,分别对接一组500AH容量的铅酸蓄电池,开关电源监控模块系统对2个分流器电池容量均设置为50AH。系统均充限流设定为10%,浮充限流设定为10%。
(二)故障情况:
某天因下雨打雷导致市电断电,市电恢复后开关电源显示有均充、电池充电限流告警,开关电源的输出电压为48V,一直未能上升到正常的53.2V。整流器总输出电流为170A,监控模块显示负载电流为160A,第1组蓄电池的充电电流为5A,第2组蓄电池的充电电流为5A。
问:如何进行故障处理,尽快恢复系统输出正常电压值53.2V?
请指点故障分析要点及处理流程
时间:
2021-11-6 09:04
作者:
方言020011
不是问一下厂家?浮充电压设置成48了?
时间:
2021-12-2 08:35
作者:
无耻的风
有后续吗,怎么处理好的啊?
时间:
2022-12-17 11:20
作者:
悟含_9015
为什么设置成50AH,电池明明是500AH的,应该就设置成500AH呀,这样电池充电电流才能到50A,更快的恢复系统电压
时间:
2023-1-5 15:08
作者:
lake_water
电池容量设置错误,500AH设成了50AH。均充10%限流,正好5A。