1、由小区性能监控模块发现小区EDGE无流量(含EDGE上行无流量或下行无流量);
2、由小区性能监控模块查看EDGE无流量的小区是否也无GPRS流量,若是该小区的GPRS也无流量,则按GPRS无流量处理流程处理;
3、由指令RXTCP:CELL=XXX,MOTY=RXOTG,查看小区对应的TG号,再由指令RXMFP:MO=RXOCF-XX,查看小区的基站硬件类型,然后根据小区的硬件类型确定该小区是否支持EDGE功能,目前广州网络中支持开启EDGE功能的硬件一般为RBS2206、RBS2308、RBS2202+STRU等;
4、使用指令RLBDP:CELL=XX查看小区是否存在NUMREQEGPRSBPC,初步判断小区是否已定义EDGE信道;若小区存在支持EDGE功能的硬件,但却没定义EDGE信道,可通知无线室数据组帮忙定义EDGE相关数据。
5、使用RXCDP:MO=RXOTG-XX,观察已定义的EDGE载波是否正常运行;EDGE功能只在已定义EDGE数据的载波(信道)上执行,如果该载波(信道)不能正常运行的话,将严重影响到小区EDGE功能的使用,此时,应通知无线室协助处理;
6、查看EDGE数据定义是否正常,主要使用RXAPP、RLBDP、RXMOP等指令查询EDGE数据是否定义有错,其中RXAPP查询小区传输情况,RLBDP查看小区BPC(含NUMREQEGPRSBPC)的配置情况,RXMOP查看载波(含EDGE载波)的MO数据定义情况,也可以请求无线室数据组协助检查数据定义是否准确。
7、在碰到疑难的EDGE问题,可请求数据业务室协助分析,以求更快速准确对该问题进行定位。