通信人家园
标题: OLT需要下沉到CRAN机房吗? [查看完整版帖子] [打印本页]
时间: 2021-3-23 23:09
作者: wg871
标题: OLT需要下沉到CRAN机房吗?
5G 基站主要采用CRAN方式组网,通常,每5~15个基站的BBU会集中设置在1个CRAN机房。在城市建成区,一个综合业务区内的基站数量约为30个左右,1个综合业务区一般包含2~3个CRAN机房。
为避免接入光缆的重复建设、便于网络规划建设和运维管理,一般要求5G前传(从CRAN机房到基站的传输)应与综合业务区内的宽带、专线等业务用一张光缆网进行承载。而综合业务区光缆是按微网格进行分片覆盖的,这样,1个综合业务区就分裂成了2~3个CRAN服务区。
为满足BBU集中部署的要求,CRAN机房通常具备一定的装机能力,那么,OLT有必要从汇聚点下沉到CRAN机房吗?
2 OLT下沉的影响
既有网络中,OLT通常部署在汇聚点;OLT下沉,是指将OLT设置到CRAN机房;由于CRAN机房在传送网的层级上较汇聚点低,故称为OLT下沉。下文以一个综合业务区包含3个CRAN机房(其中1个为汇聚点兼CRAN机房A,2个CRAN机房B和C)为例,来分析OLT下沉到CRAN机房带来的变化及影响。
2.1 OLT设备数量
当OLT下沉后,由于OLT节点数的增加,必然会导致OLT数量的增加;同时,OLT用户板的端口使用率会降低。例如,原综合业务区的GPON设备的PON口总数为600个,OLT从机房A下沉到机房B、C后,假如机房A、B、C的GPON口数分别为350、150和100,则OLT的总数由3台增加到4台,GPON用户板总数由38块增加到39块。
OLT的下沉,会使每个综合业务区的OLT台数平均增加1台(若OLT不能同时支持GPON和XG-PON板卡,则需增加2台),GPON、XG-PON用户板需各增加1块;按当前价格,投资约增加6.5万元(当XG-PON采用8口PON板时约增加4.5万元)。
2.2 传输的影响
(1)OLT上联
CRAN机房因需解决BBU的回传,必然具备至汇聚点的上联光缆资源;OLT至汇聚节点的传输采用光纤直连方式时,利用BBU回传光缆即可。但OLT的上联全程采用PTN承载时,则需要在CRAN机房增加接入层PTN设备,每个节点约增加投资3万元。
(2)主干光缆
OLT下沉到CRAN机房B和C后,CRAN机房B和C则需新增主干光缆,新增主干光缆的芯数和条数与下沉的PON口数有关。由于主干光缆的纤芯使用率在50%左右,本例中CRAN机房B和C均需新增288芯光缆1条。由于CRAN机房A覆盖用户数较原综合业务区大为减少,原主干光缆纤芯则较为富余;富余的纤芯可用于5G的前传,也可用于CRAN机房A覆盖范围内今后采用PON接入的业务发展需要,并不会导致浪费。
若OLT不下沉,要使综合业务区的光缆达到OLT下沉后相同的接入能力,则需从汇聚点(CRAN机房A)新增主干光缆。新增主干光缆的芯数与OLT下沉方案中CRAN机房B和C新增主干光缆的总芯数一致;新增光缆的长度与OLT下沉方案相比,相当于汇聚点至CRAN机房B的距离Lab和CRAN机房A至CRAN机房C的距离Lac之和。
OLT下沉短期看会增加主干光缆投资,但长期来看,主干光缆的投资会有所减少;减少的投资与下沉的PON口数及CRAN机房与汇聚点间的光缆路由长度相关。本例中,若Lab和Lac均为1km,则OLT下沉将使主干光缆的投资下降近6.8万元(288芯光缆造价约3.4万元/km)。由于主干光缆建设长度的减少,对管孔及杆路资源的占用也随之减少。
(3)ODN链路全程衰耗
OLT下沉后,OLT至用户的距离缩短, ODN链路全程衰耗随之减少。但ODN链路全程衰耗中,光纤长度的影响较小(约0.45dB/km),除非Lab或Lac的值较大(超过2km),否则影响不大。
2.3 机房及配套
一台OLT满配时的耗电约1200瓦,相应空调耗电约增加400瓦。蓄电池的容量也相应需要增加。
一台OLT需占用半个机架。满配的PON口约250个左右,由于光缆的纤芯使用率约为50%,故每台OLT设备对应的ODF线路端口约500个,相当于1台ODF架的容量。
可见每下沉1台OLT,都会对CRAN机房及配套带来明显的负担;同时也会明显减轻汇聚点的压力。
3 结论与建议
综上所述,OLT是否下沉到CRAN节点,要视具体情况而定。
在当前XG-PON板卡较贵的情况下,若CRAN机房与汇聚点的光缆路由长度较短(不超过1km)、下沉的PON口数较少(少于150个),则OLT下沉会使投资增加。OLT节点数的增加还使OLT节点失效的风险增大。
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) |
Powered by C114 |