通信人家园

标题: 什么时候该用熔断器什么时候该用空气开关呀??  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2003-11-3 13:12
作者: roseyacht     标题: 什么时候该用熔断器什么时候该用空气开关呀??

这个问题让我一直很迷茫,同样安培的电流我应该用哪个器件用来连接呢?
时间:  2003-11-4 11:43
作者: 阿尼     标题: 个人认为熔丝属于应该慢慢退出市场的老产品,请看中兴巩伟的分析

转载自ZTE论坛

先简单介绍一下两者的工作原理。
熔断器的工作原理与以前我们家用的保险丝(熔丝)一致,只是在熔丝周围有相应的填充物,在熔断器动作的时候防止拉弧的产生,并增加阻断能力。其动作是基于电流产生的热量积累。在一定的电流值以上,电流越大,动作越快。
空开是利用电磁原理控制其动作部分的分离,也就是说电流大时,其中的电磁感应线圈产生相应的电磁应力,吸引动作部分分离。
主要的区别为:
1.熔断器属于一次失效器件;空开属于多次失效器件,可以多次重复使用。
2.熔断器的电流分断能力比空开高;空开有时会出现断路动作失败.因为有这样一种情况:当电流突然增大到一定值时,空开内部接触点可能被大电流熔焊,无法分断,这种情况很少见,但不容忽视。
3. 空开内部的接触点如果接触不良(有可能由非正规操作和高湿度环境引起),可能会引起打火现象,使接触点氧化,增加接触电阻,严重的可能使空开因发热导致接触点焊死失效,熔丝无此问题。
4.安装上,我司用的6A到160A的熔丝,其插座是通用的,因而无论是熔丝动作后还是换用不同容量的熔丝,其更换都很方便;而空开一般都是一排安装固定,当其中一个空开失效后,其更换要影响到其它空开和输出分路。
大多数情况下我司推荐采用熔丝,尤其对于大电流的分路。因为在工程上负载短路的情况极少;对于小电流分路,如果空间紧张,采用空开亦可。
感谢您对中兴通讯和技术论坛的支持。



[此贴子已经被作者于2003-11-4 11:43:09编辑过]


时间:  2009-7-28 10:28
作者: asozzy

谢谢二楼的解释
ps:貌似中心机房很多都是用的熔丝端子(熔断器),而一般的机房多用的是空气开关
时间:  2009-7-28 12:05
作者: 流云飞扬

移动的基站现在用的好像都是熔断器。
毕竟设备都很昂贵,风险的代价过于高昂。
时间:  2009-8-31 17:06
作者: ctt6902

熔断器价格便宜,而空开相比较就贵了。
时间:  2009-9-3 12:09
作者: 飞翔的心

一句话:贵的设备使用熔断器多一些,便宜的设备使用空气开关多一些!




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114