1、蓄电池组配置:
没有固定油机的乡镇汇聚点按照后备时间8小时:直流负荷小于等于 90A的采用2*500Ah,大于90A小于等于180A的采用2*1000Ah,以此类推。
没有固定油机的城区汇聚点按照后备时间4小时:直流负荷小于等于 150A的采用2*500Ah,大于150A小于等于300A的采用2*1000Ah,以此类推。
有固定油机的乡镇汇聚点按照后备时间4小时:直流负荷小于等于 150A的采用2*500Ah,大于150A小于等于300A的采用2*1000Ah,以此类推。
有固定油机的城区汇聚点(比如县局)按照后备时间2小时:直流负荷小于等于250A的采用2*500Ah,大于250A小于等于500A的采用2*1000Ah,以此类推。
2、开关电源配置:
县局节点优先使用1000A分立式开关电源
普通汇聚点优先使用600A组合式开关电源
分立式开关电源模块数:直流需求(A)/100+蓄电池组总容量*0.1/100+ 1(备份模块),向上取整。
组合式开关电源模块数:直流需求(A)/50+蓄电池组总容量*0.1/50+ 1(备份模块),向上取整,结果超过10块再备份1块。
3、空调配置:
建筑冷负荷:建筑面积(m2)*100W/m2
设备散热:直流电流(A)*53.6V
空调总冷负荷:建筑冷负荷+设备散热
5P空调的制冷量按12500W计算,空调台数为:空调总冷负荷/12500,向上取整。
4、市电引入容量(变压器容量)配置:
设备总功率:直流电流(A)*53.6V
蓄电池组总充电功率:蓄电池总容量*0.1*53.6V
空调电总功率:4500W*台数
市电引入容量(kVA):(设备总功率+蓄电池组总充电功率+空调电总功率)/0.8/1000。