通信人家园

标题: 光纤收发器简单故障的处理方法  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2006-2-8 10:28
作者: zjphlmk     标题: 光纤收发器简单故障的处理方法

光纤收发器简单故障的处理方法

1. Power灯不亮
电源故障
   2. Link灯不亮
  故障可能有如下情况:
  a) 检查光纤线路是否断路
  b)检查光纤线路是否损耗过大,超过设备接收范围
  c)检查光纤接口是否连接正确,本地的TX 与 远方的RX 连接,远方的TX 与本地的RX连接。
  d) 检查光纤连接器是否完好插入设备接口,跳线类型是否与设备接口匹配,设备类型是否与光纤匹配,设备传输长度是否与距离匹配。

  3.电路Link灯不亮
  故障可能有如下情况:
  a)检查网线是否断路
  b)检查连接类型是否匹配:网卡与路由器等设备使用交叉线,交换机,集线器等设备使用直通线。
  c)检查设备传输速率是否匹配

  4.网络丢包严重
  可能故障如下:
  1)收发器的电端口与网络设备接口,或两端设备接口的双工模式不匹配。
  2)双绞线与RJ-45头有问题,进行检测
  3)光纤连接问题,跳线是否对准设备接口,尾纤与跳线及耦合器类型是否匹配等。

  5. 光纤收发器连接后两端不能通信
  1) 光纤接反了,TX和RX所接光纤对调
  2)RJ45接口与外接设备连接不正确(注意直通与绞接)
光纤接口(陶瓷插芯)不匹配,此故障主要体现在100M带光电互控功能的收发器上,如APC插芯的尾纤接到PC插芯的收发器上将不能正常通信,但接非光电互控收发器没有影响。

  6. 时通时断现象
  1) 可能为光路衰减太大,此时可用光功率计测量接收端的光功率,如果在接收灵敏度范围附近,1-2dB范围之内可基本判断为光路故障
  2)可能为与收发器连接的交换机故障,此时把交换机换成PC,即两台收发器直接与PC连接,两端对PING,如未出现时通时断现象可基本判断为交换机故障
  3)可能为收发器故障,此时可把收发器两端接PC(不要通过交换机),两端对PING没问题后,从一端向另一端传送一个较大文件(100M)以上,观察它的速度, 如速度很慢(200M以下的文件传送15分钟以上),可基本判断为收发器故障.

  7. 通信一段时间后死机,即不能通信,重起后恢复正常
  此现象一般由交换机引起,交换机会对所有接收到的数据进行CRC错误检测和长度校验,检查出有错误的包将丢弃,正确的包将转发出去。但这个过程中有些有错误的包在CRC错误检测和长度校验中都检测不出来,这样的包在转发过程中将不会被发送出去,也不会被丢弃,它们将会堆积在动态缓存中,永远无法发送出去,等到动态缓存中堆积满了,就会造成交换机死机的现象。因为此时重起收发器或重起交换机都可以使通信恢复正常,所以用户通常都会认为是收发器的问题。

  8. 收发器测试方法
  如果发现收发器连接有问题 ,请按以下方法进行测试,以便找出故障原因
  a) 近端测试:
两端电脑对PING ,如可以PING通的话证明光纤收发器没有问题。如近端测试都不能通信则可判断为光纤收发器故障。
  b) 远端测试:
两端电脑对PING ,如PING不通则必须检查光路连接是否正常及光纤收发器的发射和接收功率是否在允许的范围内 。如能PING通则证明光路连接正常 。即可判断故障问题出在交换机上。
  c) 远端测试判断故障点:
先把一端接交换机,两端对PING,如无故障则可判断为另一台交换机的故障

时间:  2006-2-8 10:51
作者: debugo

挺好,

时间:  2006-2-8 13:41
作者: jzmacheng

学习
时间:  2006-2-8 13:42
作者: jzmacheng


时间:  2006-2-8 23:50
作者: 北极尼基

精辟经典
时间:  2006-2-11 09:55
作者: tl586

讲的透彻哦
时间:  2006-2-14 23:36
作者: zhang_xuang

好,学习了。
时间:  2006-4-1 15:46
作者: sweettea

收了,谢谢!
时间:  2006-4-11 10:52
作者: bch25231

批阅
时间:  2006-4-13 16:53
作者: 小兔

好学习过了!哈哈很有收获!
时间:  2006-4-16 12:10
作者: jifeng

谢谢
时间:  2006-4-16 21:25
作者: tommy_0224

不错,顶!
时间:  2006-4-21 08:20
作者: wzhj1213

我们这里也用光纤收发器,故障率很小。
时间:  2006-4-21 20:39
作者: ahaha

收藏,谢谢
时间:  2006-4-23 16:26
作者: guixi

学习中,虽然我们的设备还没有出现这些问题,但学以备用。谢谢!
时间:  2006-4-24 21:30
作者: bmw325     标题: 瑞斯康达光纤收发器在实际应用中的一些故障分析。

瑞斯康达5系列光纤收发器,在实际应用中经常会遇到如下问题:
1、光纤收发器在保证光纤正确连通,且光衰在正常范围内时经常出现通信中断现象,时间大约为3-5个小时出现一次,还有几次都是将尾纤拔掉后,光端口RX还常亮;
2、与cisco3550端口存在一定问题,经常是将网线连到3550端口后(端口数据已经配置,且为no shutdown状态),端口不UP,重新插拔网线也不行,必须进端口重新shutdown才可以;
如果用5系列做客户开通工作,在遇到问题时请首选更换光纤收发器,建议使用3系列。
以上问题虽向厂家反映多次,但一直没有得到很好解决,最后被逼的都用3系列了。
时间:  2006-7-3 22:55
作者: xiaoleng

好东西 学习了
时间:  2006-7-4 19:45
作者: bch25231

好!
时间:  2006-10-13 22:51
作者: haolong153

收藏喽
时间:  2006-10-16 22:11
作者: haolong153

很实用
时间:  2006-10-17 13:38
作者: geallry

 7. 通信一段时间后死机,即不能通信,重起后恢复正常
这个结论不知道 长见识了
谢谢
时间:  2006-10-17 21:47
作者: star008

不错

时间:  2006-10-18 12:16
作者: 松塔

好极了
就是没有用过
不知道实践中有这么容易吗?

时间:  2006-12-12 17:00
作者: zjphlmk

谢谢大家捧场
时间:  2006-12-22 15:57
作者: wzhj1213

连彪哥都说:谢谢啊
时间:  2007-1-3 14:18
作者: weiyan

谢了啊
时间:  2007-3-14 15:44
作者: 朗措

非常  非常  地  好 !!!!!
时间:  2007-3-22 22:10
作者: huanxd

<p>碰到过使用一段时间后不能正常通信,重启后恢复。现在看来一是交换机有问题,二是光信道有误码。</p>
时间:  2007-9-27 11:25
作者: jianyu820820

学习了。。。
时间:  2008-4-18 22:53
作者: cityezi

谢谢啦  学习了 不顶一下是不道德的 对不
时间:  2008-4-19 22:53
作者: xenauy

<p>学习了</p><p></p>
时间:  2008-5-5 11:30
作者: mabin_wow

和我工作遇到的一个样子,谢谢楼主
时间:  2008-5-10 12:16
作者: zhang897

<p>不错</p>




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114