通信人家园

标题: [原创]请教通信机房内三线交越整治办法  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2006-2-5 13:11
作者: study123     标题: [原创]请教通信机房内三线交越整治办法

各位,通信机房里的弱电,强电及信号线难免会交叉混到一起,有什么好办法进行整改吗?
时间:  2006-2-5 14:15
作者: zyygr

机房整改,开了业务的,能断的断;不能断的,只能尽力分开了,别的没办法,等待高人。
时间:  2006-2-5 16:29
作者: pontiff774

重新规划布线,然后割接
时间:  2006-2-6 10:57
作者: jzmacheng

3楼的主意不错,就是说起来容易,做起来难。
时间:  2006-2-6 11:24
作者: leif

割接了一次
不久又要割接
麻烦呀
时间:  2006-2-6 11:48
作者: myh983

这种事确实很麻烦的,想想都头大,但也没有什么好办法,做好规划,然后割接
时间:  2006-2-6 12:59
作者: jzmacheng

看看
时间:  2006-2-6 16:27
作者: h_17017

本人做了3个分公司中心机房整治,先建设新的走线通道,再针对具体电路进行割接设计,当然内容很多,量大,从工程实施后的效果来看,反映很不错,安全隐患少了。
时间:  2006-2-7 10:08
作者: STM1000

要是长途机房还是少动为好,建新的走线槽做好分层,把新布的线搞好比啥都强,大面积割接是很不安全的。
时间:  2006-2-7 14:00
作者: 叫花子

涉及到地下电缆 割接问题 尽量考虑号源一侧的整改 !
时间:  2006-2-9 14:30
作者: 上兵伐谋

如果有设计,先参照早期的设计,
根据目前的业务情况制定完善的割接计划,按照携带业务的重要程度来确定割接的缓急。同时,在后续的施工中按照规范来完成布线。
时间:  2006-4-18 18:32
作者: linzhiguo

我作了几个大局是有感受的目前对于有活动地板的把电源线割到走线架上光纤2M线只能整理同时将原来的电源线抽走效果还可以。光纤2M线割接太难了,特别对于重要的局。
时间:  2006-4-19 00:18
作者: 汪财宝     标题: 回复

整治的办法是很多,关键是要有钱整啊!还有就是要花很多的精力!
时间:  2006-4-20 21:37
作者: jdf

此类工程我公司做的多了,新增独立电源和尾纤走线架槽,然后把电源与尾纤割接出来就完了,信号线缆建议只绑扎整理拆出废线,只割接电源和尾纤风险小的多,大部分设备电源都是双路的可不断业务,每对纤割接中断时间不到一分钟.
时间:  2006-5-7 10:35
作者: gebi44

我做尾纤整治的时候,先在新槽内布好新纤,然后割接,把没用的废纤抽出去,很麻烦,要有耐心
时间:  2006-5-8 10:35
作者: chen8369

同意14楼的
时间:  2006-5-8 10:59
作者: zhangshipei

唯一的办法就是割接整治。
其实机房内的走线要规范,主要还是在机房建设初期的走线架设计要合理。
时间:  2006-5-8 13:38
作者: wzhj1213

能分层是最好的解决办法了。
时间:  2006-5-8 15:58
作者: yboncx

有钱就OK了

时间:  2006-5-8 16:38
作者: xiaorenwu

啥都好整
只要有钞票就可以了
至于割接
只要方案合理
资料齐全
各部门配合密切
那还不是小事一桩
时间:  2006-5-9 10:30
作者: 不断求索

两层线架,上层电源,下层信号,线架宽60CM,左边交流,右边直流 中间距离15CM。交直流之间加套管保护。搞好后你的机房是一流的。不容易,很辛苦的,我做过。




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114