一、背景
5G具有高速率、大容量、低时延等特性,具有超密集组网、大规模阵列天线、大带宽部署、高频组网及有源天线等技术特点,带来的直接影响是基站更加密集、功耗更大,对通信基础设施尤其是电源配套要求越来越高。因此,做好C-RAN机房的规划及机房改造已成为5G建设初期的重要环节。
二、C-RAN机房的选取原则
本方案介绍,以移动某市为案例,集合现网分析面向5G的机房电源需求,给出外市电、交流配电箱、开关电源、蓄电池及空调等配置及改造方案。
面向未来5G建设,通过C-RAN集中化部署,建设低成本、高效益的无线网络。C-RAN机房,除了需要满足基本的双路由出局之外,对机房的空间及动力配套提出更高的要求。
2.1机房选取原则
C-RAN机房选取应遵循以下设计原则,以综合业务区为单位,在某个综合业务区内划分若干个C-RAN区
C-RAN区区域规划好后,选取区域内较为合适的C-RAN机房。尽可能的利用存量自有机房,通过对现有机房改造使其满足C-RAN规划需求,C-RAN机房选取的原则如下:
(1)优先考虑传输汇聚机房或者综合业务机房;
(2)其次选择条件较好的自有基站机房;
(3)最后无法满足需求的情况下,可考虑铁塔公司条件较好的机房或规划新建C-RAN机房。
2.2机房空间需求分析
面向5G,无线主设备安装在600mm*600mm*2200m的机柜内,BBU(4G)、DU/CU(5G)的高度为2U,考虑到散热、安装配电单元等因数,每个机柜内一般按照安装10个无线主设备配置。5G传输设备安装新增一个综合柜。新增一套5G专用开关电源架,以及配套蓄电池组。
三、C-RAN机房电源配套改造方案
站内交流负荷应考虑远期需求,考虑5G设备功耗大的因数,机房电源配套改造需要从市电引入源头开始考虑。
        
序号
      
改造内容
   
改造方案
   
备注
  
   
1
  
市电引入
  
市电引入电缆替换成线径为4*35+1*16(mm2)的电缆
  
 

   
2
  
交流配电箱
  
交流配电箱内三相空开少于两个的,替换交流配电箱
  
 

   
3
  
开关电源架
  
新增一台5G专用开关电源架
  
普通基站:600A容量的开关电源架;
  节点机房:1000A容量的开关电源架

   
4
  
蓄电池组
  
优先新增铅酸两组蓄电池组;
  只有空间有限时,新增一组1000Ah蓄电池;
  无蓄电池新增空间时,新增两组300Ah铁锂电池
  
普通基站:新增500Ah蓄电池;
  节点机房:新增1000Ah蓄电池。

   
5
  
空调
  
经现场查勘,原机房只有一台空调时,新增一台3匹空调;
  若空调制冷效果不佳的,设计替换
  
 
四、总结
C-RAN机房,是5G高性价比部署MEC的最佳位置。随着5G建设后期传输承载能力平衡点要求和网络安全限制要求,对于不满足承载能力的C-RAN机房,可在C-RAN区内选择第二个C-RAN机房或对原C-RAN边界进行分裂,重新划分C-RAN区,确保C-RAN机房对5G网的可靠承载。