作者: 黄-jp     标题: 机房电源割接管理办法

1、A、B、C类局站割接报省NOC审批,D类局站割接由分公司自行审批。
2、割接申请和审批流程:割接申请从省电子运维系统-运维指挥模块-运维指挥工单-新建工单发起,在工单类型中选择“割接”。在分公司内部按原流程进行,最终要由分公司运维部领导签发后提交省NOC电源支撑岗。省NOC电源支撑岗负责审核割接文件的完整性、割接时间、割接影响。中断类割接根据割接范围和影响提交其他相关专业审核。跨省网络和业务割接提交集团公司审批。省NOC电源支撑岗综合各专业审核意见,完成报批、报备、公告等事项后,反馈分公司是否同意割接,同时通知省NOC监控值班岗做好割接实施过程的网络监控,通知分公司做好相关告警屏蔽和工单拦截。省NOC审核同意后分公司方可实施割接。
3、割接申请文档包括《电源割接申请表》及3个附件,即:割接影响的设备及业务清单(附件1)、割接方案(附件2)、割接应急预案(附件3)。
4、分公司对割接方案的完整性、安全性、可操作性负责,是割接安全的第一责任人。省NOC根据割接申请文件评估割接对网络和业务的影响,按规定向集团公司报批或报备,按规定向客服部提交用户公告申请。
5、割接开始和完成时,分公司要电话通知省NOC监控值班岗,电话:省NOC要加强割接过程的远程监控,做好应急准备,实施工单拦截。
6、割接申请提交到省NOC的时间,原则上,不中断类割接至少提前5个工作日,中断类割接至少提前10个工作日。