铁塔建在机房侧方的自建基站防雷接地重点检查项目表 | ||||
类别 | 项目 | 要求 | 检查结果或实际情况 | 备注 |
地网 | 基站地网构成 | 基站地网应由机房地网、铁塔地网或者由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成 | ||
机房地网 | 机房地网应由机房基础接地体(含地桩)和外围环形接地体组成,重点检查和判断有无外围环形接地体 | |||
环形接地体与机房外墙之间的水平距离宜为1m左右。 | ||||
在土壤电阻率较高的地区,有无敷设辐射型水平接地体 | ||||
铁塔地网 | 铁塔地网应由铁塔基础接地体(含地桩)和外围环形接地体组成,重点检查和判断有无外围环形接地体 | |||
环形接地体宜沿铁塔塔外围水平距离1m处铺设。 | ||||
在土壤电阻率较高的地区,有无敷设辐射型水平接地体 | ||||
若设有引下线时,其引下线应接至铁塔塔地网或其环形接地装置远离机房一侧 | ||||
变压器地网 | 当电力变压器设置在机房外,且距机房地网边缘30m以内时,变压器地网与机房地网或铁塔地网之间,应至少有两处连通。 | |||
地网互连 | 机房地网与铁塔地网之间,应每隔3~5m相互焊接连通一次(至少有两处连通),以组成一个周边封闭的地网。 | |||
接地电阻 | 土壤电阻率低于1000Ω•m时,基站地网的工频接地电阻宜控制在10Ω以内;当土壤电阻率大于1000Ω•m时,可不对基站的工频接地电阻予以限制,此时地网的等效半径应≥10m,并在地网四角敷设20~30m的辐射型接地体。 | |||
地网可靠性 | 通过目测检查、目测接地体材料和测量接地电阻变化而判断地网有无断裂、损坏情况发生 | |||
总接地汇流排、馈窗接地汇流排 | 总接地汇流排 | 总接地汇流线宜采用排状,材料为铜材,并在机架上方走线架高度附近挂墙绝缘安装。 | ||
馈窗接地汇流排 | 机房入口处是否设置馈窗接地汇流排;出于防盗等的需要,馈窗接地汇流排可以设置在馈窗口的室内侧。 | |||
馈线窗接地排固定支撑与墙体是否绝缘,保持电气隔离 | ||||
接地引入线 | 主接地引入线 | 主接地引入线应接至机房环形接地体(或环形接地装置)并远离铁塔的一侧。 | ||
接地引入线材质和截面积 | ||||
检查连接是否可靠,有无锈蚀 | ||||
馈线窗接地排接地引入线 | 馈线窗接地排接地引入线应接至机房环形接地体(或环形接地装置)铁塔的一侧。 | |||
接地引入线材质和截面积 | ||||
检查连接是否可靠,有无锈蚀 | ||||
馈线窗接地排固定支撑与墙体是否绝缘,保持电气隔离 | ||||
地网连接点距离 | 主接地引入线在地网的引出点距铁塔塔脚的距离 | |||
主接地引入线在地网的引出点距馈线窗接地排接地引入线在地网的引出点距离 | ||||
电力线引入 | 引入方式 | 进入基站的电力线应埋地引入 | ||
埋地距离 | 埋地电力的埋地长度宜不小于50m | |||
屏蔽 | 采用具有铠装层的电力电缆,普通护套电缆要穿钢管。 | |||
两端接地 | 电缆金属铠装层和钢管均应在两端就近可靠接地 | |||
其它 | 对架空引入并且较难实施改造的基站,基站交流电源系统应采取多级SPD保护,逐级限压的方式。 | |||
馈线引入 | 三点接地 | 天线处、离塔(杆)处、机房入口处就近接地。 说明:距离增减时,适当增减接地点: 1)当馈线长度大于60m时,宜在铁塔中部增加一个接地点。 2)当离塔处和机房入口处的走线距离小于5m时,可省掉离塔处的接地,只需在机房入口处就近接地。 3)对于分布式基站,当天线和RRU同杆(塔)时,馈线两端接地即可。馈线两端的接地可分别通过天线和RRU来实施而无需附加接地处理。 | ||
接地线截面积及连接可靠性 | 接地连接线应采用截面积不小于10mm2的多股铜线,并注意连接可靠,如出现锈蚀应及时更换。 | |||
室外走线架接地 | 室外走线架始末两端均应接地。铁塔侧可通过铁塔接地;室外走线架在机房馈窗口处的接地应单独引接地线至地网,不能与馈窗接地汇流排相连,也不能与馈窗接地汇流排合用接地引入线。 | |||
馈线SPD | 当馈线SPD安装在机房入口处,其接地线应连接到馈窗接地排。 | |||
光缆引入 | 金属体接地 | 光缆金属中心加强件(如钢丝)是否接地 | ||
光缆金属护层(如双面涂塑轧纹钢带、双面涂塑铝带)是否接地 | ||||
光缆金属体专用接地汇流排 | 光缆金属体专用接地汇流排是否与柜体电气隔离 | |||
光缆金属体专用接地汇流排接地 | 光缆金属体专用接地汇流排是否接到馈窗接地汇流排 | |||
接地线截面积及连接可靠性 | 接地连接线应采用截面积不小于16mm2的多股铜线,并注意连接可靠,如出现锈蚀应及时更换。 | |||
直流拉远线路 | 屏蔽 | 直流拉远的电源线应采用屏蔽电缆。 | ||
接地 | 电缆屏蔽层应两端接地。RRU侧可通过RRU或者防雷箱实现屏蔽层的接地,机房侧的屏蔽层的接地应在馈线窗接地汇流排处实施。 | |||
直流配电防雷箱 | 当采用外置直流配电防雷箱时,防雷箱的安装位置应使得接地线尽量短。 | |||
GPS馈线 | 绝缘安装 | 当GPS天线安装在机房顶部时,优选绝缘安装, GPS馈线的室外部分(含机房入口处)无需进行接地处理。 | ||
接地 | 当GPS天线安装在铁塔顶部时,GPS馈线屏蔽层应分别在塔顶、机房入口处就近接地。 | |||
GPS防雷器 | GPS室内馈线应加装GPS防雷器保护,GPS防雷器独立安装时,其接地线应接到馈窗接地汇流排。当GPS馈线室外绝缘安装时,GPS防雷器的接地线也可接到室内接地汇集线(或总接地汇流排)。当通信设备已内置GPS防雷器时,不应增加外置的同轴馈线GPS防雷器。 |
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |