标题: 机房里面500Ah的蓄电池组接在开关电源,应该接多大的熔丝,跪求大神指点!  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2020-2-27 02:12
作者: seyult5361     标题: 机房里面500Ah的蓄电池组接在开关电源,应该接多大的熔丝,跪求大神指点!

<p>详细点,谢谢</p>
时间:  2020-2-27 02:27
作者: seyult5361


时间:  2020-2-27 08:27
作者: 一水惊涛

应该接多大熔丝不是应该机房整体设计要求定的吗?考虑机房整体需求,一般500A没问题
时间:  2020-2-27 09:33
作者: 科信通信

看负载
时间:  2020-7-2 20:10
作者: hearthurt

本帖最后由 hearthurt 于 2020-7-2 20:10 编辑

考虑设计负载电流,考虑电池线线径。
500AH一般不会用500A熔丝,容量太大了。
时间:  2024-4-3 11:24
作者: liyoo

需要计算放电电流