通信人家园
标题:
关于附挂电力电杆的困惑~
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2019-3-26 17:19
作者:
55178wq
标题:
关于附挂电力电杆的困惑~
现在通信人是真不好做,特别是后端搞支撑的。前段时间农村大力发展宽带接入,为节约投资,有部分光缆和箱子就直接挂在了电力电杆上,于是。。。。。。电力部门不断的安排人进行断线,客户就不停的投诉,市场口不停的催促恢复,可现场又没法恢复,公司又不给投资,于是夹在客户和市场中间,两头受气,难啊。今日在此发帖,不知道各位大大有没有什么好的办法可以解决。谢谢。
时间:
2019-3-26 18:57
作者:
lzghit
谁 签字 验收
谁 负责
时间:
2019-3-26 22:01
作者:
weixing_net
加挂电力杆,除非有文件,要不怎敢验收?
时间:
2019-3-27 08:17
作者:
小木马330
这总不是下面没有协调好,我知道我们这边下面有的县就是走的电力杆,都是县移动和电力协调好了才让走,不然不剪你才怪。
时间:
2019-3-31 09:20
作者:
温和阳光
分纤箱挂在电力杆上,会影响电力工人上杆作业;而且皮线光缆出来很多,确实难看,也不乏皮线光缆与电力入户线摩擦造成皮线光缆带电而伤人,伤的都是我们的维护装机人员。
给两个建议:1、应当将分纤箱移到墙壁上来,皮线光缆不上电力杆吊线; 2、由县移动出面和县供电部门沟通,施工队负责与片区电工沟通,保持良好合作关系;因为投资的缘故,完全不上电力杆,投资太大 了。
时间:
2019-3-31 12:29
作者:
18977478556
让村民参与协调,会容易一些。
时间:
2019-4-2 16:54
作者:
qinyuan520
分路箱挂在电力杆上是违规操作,是不允许的,出了安全谁负责,估计没有哪个负的起这个责任吧!
时间:
2019-4-8 20:41
作者:
初出茅庐
最起码要有共建共享的文件吧
时间:
2019-4-15 10:50
作者:
810667144
让上面出个什么文件共享或租用基本不用想了,现在基本都是当地施工队负责供着电工和小局长,电力这边只要上面不严查,下面就睁一只眼闭一只眼
时间:
2019-4-16 16:14
作者:
zqxz_ly
不是自己的资产用着真不气势,最近在农网改造,都是成村成村的断