通信人家园

标题: -48V电源分别用什么颜色的电缆?[求助]  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2005-12-22 12:40
作者: antelopeji     标题: -48V电源分别用什么颜色的电缆?[求助]

现在使用-48V电源的设备中采用三线制的很多,分别是地(BATRET)、-48V电源(BAT)、安全地(SGND)。每根电缆都用不同的颜色标示。
我们有一台设备的颜色如下:
     地-->黑色、-48V电源-->红色、安全地-->绿色。

现在有人提出:为什么地线用黑色?因为根据惯例,红色代表较高的电压,因此地线用红色电缆才对。并且举例说我国香港、新西兰等都这样用。
偶觉得,红色代表的是危险电压,因此-48采用红色电缆没错。

我们互相不能说服,试图找出标准,但是没找到。

请教各位同学,哪里有相关的标准?或者说惯例?

[此贴子已经被作者于2005-12-22 12:49:37编辑过]


时间:  2005-12-22 13:27
作者: sunjihai

保护地线按照规范应该用黄绿双色线,对与-48V供电系统,工作地线一般用红色。
时间:  2005-12-22 23:41
作者: mmxyf

ty
时间:  2005-12-23 12:24
作者: zwz8888

华为设备是: -48V: 蓝色   工作地 :黑色  保护地:黄绿色
时间:  2005-12-24 15:46
作者: antelopeji

关键是有没有相关的标准来定义电缆的颜色?
时间:  2005-12-30 09:38
作者: cailijun1980

比较赞成一楼的说法!

时间:  2005-12-30 19:21
作者: ccnalex

估计是有标准,除了华为-48(蓝)工作地(黑)保护地(黄绿)外,烽火,康联等均为-48(黑)工作地(红)。
时间:  2005-12-31 10:56
作者: sunl71

红色,接地是黑色.其他忘了.毕竟是十多年前做过的.
时间:  2005-12-31 12:01
作者: 大海ii

有些地区或运营商习惯采用红色电源线作为零电位,但海外情况较复杂.
注相关标准:
SJ 2267-82------------军用电子设备机械电气装配通用技术要求
YD 5079-99----------通信电源设备安装工程验收规范
时间:  2005-12-31 12:06
作者: 大海ii

国内大多厂家直流电源线颜色定义

电路种类                     电源线颜色
电路负极(负电压)        蓝色
工作地(零电位)             黑色
电路正极(正电压)             红色
保护地                       黄绿色

时间:  2005-12-31 13:08
作者: bluesky2345

采用蓝色吧!
时间:  2006-1-1 13:38
作者: hwkkk

用户怎么说就怎么装吧,这没什么规定的
时间:  2006-1-2 12:43
作者: aspen

不同厂家得不一样,只能入乡随俗了,将就厂家的标准
时间:  2006-1-4 15:01
作者: ppjnppjnh

红色一般只用在电池上面的正极吧

-48是蓝
黑是地
时间:  2006-1-8 22:52
作者: zxcvb

还是根据客户的要求吧

遇到过局方为了各个机房的电源线颜色统一,而在不同的机房采用不同的标准
时间:  2006-5-5 22:27
作者: DL114

公共COM端:红色
-48V端:黑色或蓝色
保护地:黄绿双色线

[此贴子已经被作者于2006-5-5 22:28:28编辑过]


时间:  2006-5-6 11:10
作者: michaelsnow

同意
时间:  2006-5-6 15:50
作者: 风子

其实这是个很大的标准问题!在实际工作中我们几乎还顾不上这些标准,但其实如果由统一的组织来制定并强制推行,的确可以让我们的工作更规范和便捷!比如大家用的小8M等光端机的2M头子是不是五花八门,我用过的至少有10种以上,而这给平时的工作带来了极大的不便,我就奇怪,这个东西做成统一的接头既没有什么技术难度,也不增加成本。为什么就不能统一标准化呢?也许是因为我们国家目前的经济整体形势还只是处于生产产品层面,还根本够不上“制定标准”层面!

[此贴子已经被作者于2006-5-6 15:50:52编辑过]


时间:  2006-5-8 02:56
作者: yellyell

保护地线 欧洲标准为黄绿线;北美标准为黄滚绿线,也有用绿线的;
-48,RTN 多个国家不同,历史问题,各搞各的,IEC和ANSI也没着; 倒霉的是 中国引入了太多国家的设备了, 五颜六色就不可避免了。

时间:  2006-5-9 14:07
作者: 冰点水

零电位为黑色,灰色为-48v(ericsson)

时间:  2006-5-9 16:53
作者: 刚果金

给个建议,是我验收工程的标准:地线排上的颜色必须一致,除了公认的黄绿线外,要么都是黑线,要么都是红线,蓝,灰等颜色不允许出现.
时间:  2006-5-10 16:12
作者: 1251314179

没统一标准




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114