通信人家园
标题: 电缆线径计算方法是什么? [查看完整版帖子] [打印本页]
时间: 2018-12-5 06:39
作者: 罗金煌
标题: 电缆线径计算方法是什么?
电缆线径计算方法是什么?
答:电线电缆的规格都是用横截面积表示的如1.5mm2 2.5mm2等,但是怎么估算里面铜线或铝线的直径呢,要是电缆进场,怎样检测线的粗细是否合格。
通常可以将导线的截面积除以导线股数,再除以3.14后开平方,其值乘以2就可以算出线径。用千分尺检测线径大小按前面步骤反算就可以求出导线截面面积。如1.5平方独股铜线线径1.38mm,计算(1.38/2)×(1.38/2)×3.14×1股=1.494954平方,这就是合格的国标线径。
那是电缆的型号表示方式,这个数字也是电缆导体的横截面积。比如说4*75+1*35,意思就是这个电缆有四根75mm2和一根35mm2的导体。
允许有接头.但接头一定要做得规范.接线头与接线头之间要错位20cm,并做好绝缘包扎.额定电压1000V以下,用500V兆欧表进行相与相,相与地绝缘阻值的测量.绝缘阻值不得低于10MΩ.额定电压10KV以上用2500V兆欧表进行相与相,相与地绝缘电阻的测量,绝缘阻值不得低于10MΩ.
根据电力施工规范的要求,金属桥架系统应具有可靠的电气连接并接地。接地线是一种最常见的电缆桥架接地方式,此外镀锌扁钢也可用作电缆桥架接地使用。
电镀锌电缆桥架间连接片的两端可不作接地跨接线.但每块连接片应有不少于2个有防松动螺帽或防松动垫圈的连接固定螺栓。
因此镀锌电缆桥架没有必要配备专门的接地线,由于它本身就是一种安全的接地装置
桥架接地线更多的时候,是应用在电力企业部分之中,对于接地线的使用有几点需求是需要进行知足的。 1.在不同的桥架接地系统中进行使用,要知足相应的系统热不乱性要求。2.在使用的时候,要留意做好防腐措施,以免被化学物质或者机械造成损伤。3.桥架接地线在使用后,应该便于检查。4.在桥架接地线时候后,应该做好显著的标志,从而起到保护作用。5.在湿润的房间内使用,桥架接地线离墙不应小于10mm。6.挂接地线时:先连结接地夹,后接接电夹;拆除接地线时,必需按程序先拆接电夹,后拆接地夹。7.安装:将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在接地棒上的接电夹(接电夹有固定式和流动式)相应位置上,将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上,构成一套完整的接地线。8.核实接地棒的电压等级与操纵设备的电压等级是否一致。9.接地软铜线有分相式和组合式,接地棒有平口式和双簧钩式线夹。
最大的区别是漏电保护开关的灵敏度比空气开关高 空气开关一般是在短路和超负荷的情况下动作漏电开关的动作一般是以毫安来计算的 动作时间也是以0,03秒计算的 所以说更灵敏 更安全
浪涌保护器(电涌保护器)又称避雷器,简称(SPD)适用于交流50/60HZ,额定电压至380V的供电系统(或通信系统)中,对间接雷电和直接雷电影
响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求,具有相对相,相对地,相对中线,中线对地及其组合等保护模式。
一级、二级就是电气设备处过压的能量不一样,一级处大、二级处下。所以一级放电电流大。
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) |
Powered by C114 |