通信人家园

标题: 蓄电池保有容量的检测方法  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2018-6-2 22:35
作者: shuffle521     标题: 蓄电池保有容量的检测方法

蓄电池保有容量的检测方法
   
在实际维护工作中,如何查找失效单节,在电池失效前就发现故障电池,对保障设备安全运行和降低生产成本有重要的意义。现在使用的方法有:
    2.1
恒流放电检测法
   
这种方法检测精度高,但由于作业时间长,检测的工艺性差,难以在基站电池运行状态的巡检和普查中使用。
    2.2
电导式内阻法
   
这类检测仪由于没有电池容量合格值标准,操作者不能依据检测值对失效电池定位。这类检测仪检测电池时不对电池放电,没有电流流经电池极板,所以仪表显示值 是蓄电池的静态内阻,不是电池的动态内阻。电池的失效都是因动态内阻增大造成的,用静态内阻不能表达动态内阻的技术内涵。市面上流行的电池电导类检测仪, 由于检测数据没有采集供电电流参数,导致检测数据的散差较大,可信度都较低。电导仪检测得出的西门子数值,仪表销售商都不能提供仪表显示的数据与容量的对 应关系。现行密封电池维护规程和标准中也没有用西门子表达的安全限界门槛值,在操作者手中电导仪实际是一把没有刻度的尺子,维护操作中使用者难以用测量值 决定电池的取舍。
   
这里介绍一种实用的负载电压法。
   
利用负载电压法制作的使用保有容量检测仪可以在线、便捷、快速、定量、无损的检测每个电池的实际供电能力,所以可定期检测电池的动态实际容量。用检测得的 数据控制蓄电池的运行质量,可把蓄电池事故消灭在酝酿的过程中,保障设备的安全运行。
   
检测仪的原理是对被检测电池施加一个大功率的恒定电流负载,在特定的时间,锁定电流值和对应的电压值,测量过程由计算机控制。对一个确定规格型号的蓄电 池,在不同的保有容量条件下,检测仪锁定的电压值时相对确定的,

时间:  2018-6-3 00:54
作者: kxjkxj2

不错啊,详细内容???
时间:  2018-6-3 06:16
作者: just10086

检测个p,内置个充放电循环计数器。达到次数了就报警
时间:  2018-6-3 17:07
作者: fieldmouse

没讲清楚嘛




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114