序号 | 问题 | 可能原因 | 处理办法 | 建议操作流程 |
1 | 电池架导电 | 接地线异常 | 检查电源系统连线 | 市电未停时操作UPS管理界面,切换至维修旁路。切断UPS主机电池开关,检查电池组连线和各部位接地连线,确认连线正常。 |
2 | 电池鼓胀、破损 | 1.环境温度过高 2.浮充电压过高 | 更换问题电池 | 1.操作UPS管理界面,切换至维修旁路,切断UPS主机电池开关(如UPS没有电池开关可操作电池组开关) 2.断开连接线或者铜排,拆卸问题电池 3.更换问题电池,连接电池连线(铜排) 4.测量整组电池电压,无误后通电 |
3 | 漏液 | 电压极柱密封不严 | ||
4 | 1.单体电池浮充电压偏低 2.电池组浮充电压不均匀 | 单只电池活化程度不足 | 均衡充电24h | 1.操作UPS 管理界面,设置整组均充电压:2.35V*N(整组电池只数),14.1V*N(整组电池只数) 2.均充完毕后恢复浮充状态 |
5 | 电池的浮充电压或高或低 | 螺丝松动 | 拧紧螺丝 | 做好绝缘防护,轻轻压住连接排,拧紧螺丝即可 |
6 | UPS报电池故障 | 电池组掉电 | 检查线路连接 | 1.操作UPS管理界面,切换至维修旁路,切断UPS主机电池开关(如UPS没有电池开关可操作电池组开关) 2.检查电池组及UPS连线 3.测量整组电池电压,无误后通电 |
电池组欠压 | 检查电池单体电压 | |||
7 | 电池极柱或外壳温度过高 | 螺丝松动,浮充电压过高等 | 检查螺丝或检查充电机和充电方法 | 1螺丝松动的紧固螺丝 2浮充电压过高的检查整组电压,调低浮充电压 |
8 | 电池组接地电池盖灰尘或电池漏液残留物导电 | 室内环境较差或电池表面卫生清理不到位 | 清洁电池盖灰尘,更换漏液电池,加上绝缘胶垫 | 1 用干抹布擦拭干净,清理时不能触碰电池极柱 2 残留液体是白色透明且有明显酸味的为漏液,及时更换电池。无气味且有色的为清洗残留液,擦拭干净即可 |
额定容量 AH | 内阻(MΩ ) | 额定容量 AH | 内阻(MΩ ) | ||
12V | 6V | 2V | 2V | ||
25 | ≤14 | — | — | 400 | ≤0.6 |
38 | ≤13 | — | — | 500 | ≤0.6 |
50 | ≤12 | — | — | 600 | ≤0.4 |
65 | ≤10 | — | — | 800 | ≤0.4 |
80 | ≤9 | — | — | 1000 | ≤0.3 |
100 | ≤8 | ≤3 | — | 1500 | ≤0.3 |
200 | ≤6 | ≤2 | ≤1.0 | 2000 | ≤0.2 |
300 | — | — | ≤0.8 | 3000 | ≤0.2 |