通信人家园

标题: 断路器参数及其配置问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2018-2-13 10:26
作者: cuivid     标题: 断路器参数及其配置问题

断路器是常用的电气保护设备,广泛应用于通信 动力系统。动力维护人员在维护工作中每天都与断路 器打交道,但维护的着眼点几乎都放在动力设备上, 很少关注断路器。事实上,几乎所有的电气火灾及部 分大面积停电事故都与断路器不当配置有关。若断路 器配置不当,正常情况下并无故障表现,因而极难被 发现。
维护人员应掌握断路器应用知识,通过对断路器 的配置检查与整改,消除系统安全隐患,保护通信网 络和人身、财产安全,避免发生重大通信中断或人身 伤亡故障。
常规的断路器内部包含热脱扣器和电磁脱扣器。热 脱扣器主要部件是双金属片,温度上升时双金属片因两 种金属热膨胀率不同而弯曲,温度上升达到一定值时触 动脱扣器脱扣,俗称跳闸。由于热脱扣需要热量积累,
因此热脱扣有一定的延时(以秒、分甚至小时计),过 载电流越大,时延越小。电磁脱扣器的主要部件是线圈 和动作机构,当断路器后端发生短路且短路电流达到一 定值时,电磁力达到阀值,触发脱扣器脱扣。由于电磁 脱扣速度取决于机械动作速度,因此电磁脱扣延时非常 小(以毫秒计),且基本固定不变。
断路器包括微型断路器MCB、塑壳断路器MCCB和 空气断路器ACB。
微型断路器额定电流在4~125A之间,一般只有 “闭合”和“断开”即“开”和“关”两种状态,跳 闸电流与额定电流相等,俗称微断或小空开。
塑壳断路器额定电流在63~3200A之间,除 “开”和“关”两种状态外,还有跳闸状态,并带有 脱扣测试按钮(不需要通电亦可测试能否脱扣),多数 塑壳断路器还可以设置跳闸电流等参数,称为整定。
空气断路器额定电流可达800~6300A,一般都可 以按客户需要个性化配置多种功能,如失压脱扣、分 励脱扣等,提供多个状态测点及多种告警输出测点, 能设置特性参数。空气断路器甚至带操作面板与显示屏,可以通过面板或后台计算机设置,脱扣也完全由微电子处理器控制,可以设置长延时脱扣、短延时脱扣和瞬时脱扣的电流和时间,称为三段保护。






通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114