通信人家园

标题: 走线架安装规范  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2017-10-25 11:14
作者: xiaolongsunboy     标题: 走线架安装规范

1   总则
1.1 为了范通信基站走线架安装工艺要求,特制定本规范。
1.2 本规范适用于河南铁塔新建土建机房、彩钢板机房、一体化机房、租赁机房的通信基站走线架安装。
1.3 通信基站走线架的安装方式、要求应符合通信基站工程设计整体要求。
1.4 工程建设中,设备供货单位应严格执行本规范,加强施工质量自检工作,确保工程的施工质量。建设单位应通过工程监理(或建设单位随工代表)依据本规范和工程设计要求,加强对工程建设的施工技术监督工作,并组织随工检验。
1.5 设备供货单位制定的设备安装工艺操作规程应贯彻本规范要求,其技术规程不得与本规范相抵触,出现矛盾时应以本规范为准。
1.6 本规范与国家或行业标准、规范相抵触时,应按国家或行业标准、规范的规定办理。
1.7本规范由中国铁塔股份有限公司河南省分公司建设维护部发布,自发布之日起执行,其解释权和修改权归属于中国铁塔股份有限公司河南省分公司。
2   概述
目前河南中光铁塔制造有限公司、郑州宏大通信有限公司、青岛金龙峰通讯设备有限公司、河南炜铭创世电子科技有限公司提供的器材,后续如有新厂商进入,本规范将及时更新。
2.1  技术要求
本工程所需的基站走线的技术要求,应符合国家或行业、企业现行有关规范、标准,包括但不限于:
(1)《电信机房铁架安装设计标准》                     YD/T5026-2005
(2)《电信专用房屋设计规范》                         YD/T 5003-2005
(3)《钢结构设计规范》                                GB50017-2003
(4)《铝合金建筑型材》                                 GB5237-2004
3   分工界面3.1   设备供应商负责范围
负责铝合金走线架、角钢走线架及安装材料的供货。
3.2   施工单位负责范围
负责铝合金走线架、角钢走线架安装,配合验收。
3.3   设计单位负责范围
负责走线架安装设计方案,提供机房平面布置及安装图、工程预算。
4   安装准备4.1   资料准备
1. 进入施工现场前,必须按照施工方要求办理相关手续(登记、通报、检查、批准等),了解建设单位对施工现场的具体要求;
2. 对机房进行现场勘查勘测,发现与图纸不符的情况及时告知建设单位或监理单位,如果需要调整,必须建设单位同意;
3. 安装过程中出现按图纸要求无法施工的情况,应立即停止安装并通知项目负责人,及时与建设单位人员沟通,详细说明情况,共同商议解决方案并签署施工更改单,方可开始下步工作;
4.2   安装工具准备
工具一般会用到有切铝机、切铁机、各型板手(10#开口小板、双方板手17-19、22-24双手梅花板手、棘轮板手、弯柄、活动板手等)、旋具(一字型、十字型螺丝)、手锤(圆头锤、安装锤)、锉刀、钢锯、钢卷尺、皮尺、水平尺(框式水平仪、条式水平仪须带磁性)、冲击电转(钻头一般M14 为主,其它备用)、铝合金锯切机(可以提高施工效率,机房不允许用的话只能在甲方指定地点切割,或钢锯手工锯切)、记号笔、定位线及钢钉。
5   安装模式5.1   铝合金走线架安装模式
铝合金走线架材质采用为锻铝6063,走线架中采用的铝合金型材质量标准、力学性能指标等,应符合《铝合金建筑型材》GB5237-2004的有关要求。
5.1.1   铝合金走线架环境要求
工作温度:-25℃~70℃
相对湿度:5%~100%
大气压力:70kPa~106kPa
储存温度:-25℃~70℃
走线架使用寿命20年。
5.1.2   铝合金走线架型材要求

时间:  2017-10-25 11:15
作者: xiaolongsunboy

6.1.6        走线架安装质量标准:
1)        走线架接头处间隙不能超过1mm,对于X型材连接如图6.13-3。
2)        走线架水平度:任意一点距地面高度,与所要求的高度差不能大于3mm。
3)        吊杆或支撑垂直度误差小于3mm。校核过垂直度后,支撑与地面要用膨胀螺栓进行加固。
4)        多层走线架层间距误差小于2㎜,上下横撑应垂直对齐,吊挂或支撑要与多层之间的支撑在一条线上(如图6.14-1)。
5)        所用配件要一致,不同规格尺寸的螺栓不许混用。
6)        检查支撑、横档、吊挂是否有松动的螺丝。
7)        立柱外露表面不许有明显损伤。
6.2        角钢走线架安装过程
6.2.1        下料:
(1)下料标准:
根据机房路径选择下料尺寸。
(2)注意事项:
在下料过程中对单件走线架要轻拿轻放,避免擦伤走线架表面热镀锌层。施工前尽量与用户确定走线架型材种类、宽度和总长度,下料在保证尺寸的情况下,要本着节约的原则,不浪费材料,如有节余应尽快办理退库手续。
6.2.2        角钢走线架全吊装安装:
1、对于吊挂安装,根据工程安装图纸要求,在天花板上画出走线架吊杆的位置即膨胀螺栓在天花板上的位置(间距1500㎜),确定吊杆的位置时要确保其横平竖直,在一排的所有吊杆要在一条直线上。线笔或划针要细,确保划线位置准确,在天花板上打孔时,可先用小型号钻头打预孔,再用相应的大钻头扩孔,以确保所打孔位置准确。
2、用M10×80的膨胀螺栓U形件固定在天花板上,拧螺丝时用力要适中(膨胀螺栓要拧紧,但也要防止拧过紧造成滑丝)。
3、将M16全丝吊杆装置固定在走线架上,然后将走线架吊装到要求的位置和高度。调整M16螺母的高低位置使走线架水平,然后上紧锁紧螺母。如图6.2.2-1走线架吊挂安装图。

时间:  2020-5-26 11:15
作者: villa007

谢谢分享
时间:  2021-4-13 16:36
作者: gd-crl

villa007 发表于 2020-5-26 11:15
谢谢分享

谢谢分享
时间:  2021-8-26 15:33
作者: jin1hui

多谢分享
时间:  2021-11-1 19:44
作者: 呃呃呃额额的

感谢分享
时间:  2024-4-26 10:46
作者: 15804632269

xiaolongsunboy 发表于 2017-10-25 11:15
6.1.6        走线架安装质量标准:
1)        走线架接头处间隙不能超过1mm,对于X型材连接如图6.13-3。
2)        走线架水平 ...

谢谢分享




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114