通信人家园

标题: 讨论:最近一直在做GPON的FTTH弱光整治工作,问一下其他省分弱光标准  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2017-10-14 21:49
作者: smartisan     标题: 讨论:最近一直在做GPON的FTTH弱光整治工作,问一下其他省分弱光标准

讨论:最近一直在做GPON的FTTH弱光整治工作(某动),问一下其他运营商省分弱光标准是多少?

时间:  2017-10-14 21:51
作者: smartisan

这边要求-25dB
时间:  2017-10-14 22:04
作者: crazyone

杭州电信  要求-25db
时间:  2017-10-15 05:29
作者: 小木马330

这又什么好整的,OLT发光正常,分光器正常,光缆接的正常不就行了吗。 我做过烽火和中兴OLT,烽火大部分是出OLT正2左右,中兴出OLT是正5左右,到小区2级分光基本控制在20了。最大的也就是22,到用户家也不会超过23-24.  有的没有纤芯资源,多跳个光交也可达标,所以说很简单。
时间:  2017-10-16 14:29
作者: 大叔的哥


时间:  2017-10-26 23:38
作者: yneric

本帖最后由 yneric 于 2017-10-26 23:38 编辑
小木马330 发表于 2017-10-15 05:29
这又什么好整的,OLT发光正常,分光器正常,光缆接的正常不就行了吗。 我做过烽火和中兴OLT,烽火大部分是出 ...

正2是CLASS B+光模块,正5是C+光模块,还有C++的
时间:  2017-10-27 05:42
作者: 小木马330

yneric 发表于 2017-10-26 23:38
正2是CLASS B+光模块,正5是C+光模块,还有C++的

原来是这样的啊,反正烽火的OLT都没有发现有正5的,倒是中兴的OLT都是正5左右,发现正2还是小了点,因为一旦中间光缆长度过长,在跳几个环节,到二级分光都23-25之间了,虽说开的起来,验收时,维护的还是会说的。
时间:  2017-10-29 09:48
作者: Lucky!

yneric 发表于 2017-10-26 23:38
正2是CLASS B+光模块,正5是C+光模块,还有C++的

换光模块就行
时间:  2017-11-6 15:30
作者: yule0297

统一上c++,分光器搞1:16更容易达标。
时间:  2017-11-6 19:59
作者: mxes

我所在地山东电信也是-25左右!
时间:  2020-7-17 11:16
作者: ywf21cn

-25左右是到用户还是分光器出来-25?》
时间:  2021-12-30 10:24
作者: 通信前线

28个DB控制值,最大不要超过32
时间:  2022-10-30 17:17
作者: zhaozhouhua

-25
时间:  2023-2-12 00:05
作者: adou1147

我这要求26.5,要是和你们一样要求25就完蛋了
时间:  2023-2-27 10:23
作者: 会飞的鱼123123

一般都是-25.现在很多项目用不等比分光来实现功率的分配,实现1级2级3级等等每一段的收光强度都差不多.有需要可以咨询我13926592461 余先生