标题: 中兴9806匹配方式错误导致无法登记呼叫前转业务  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2017-9-13 16:21
作者: c641171348     标题: 中兴9806匹配方式错误导致无法登记呼叫前转业务

故障现象:用户用话机登记呼叫前转业务,拨完*57*后马上提示“登记业务失败”
故障原因:该设备接入到IMS中,对应的匹配方式应为“长匹配”,但设备开局时用了“短匹配”
解决方法:
1.telnet进入到设备中,在ag下查看匹配方式是否正确:
EPON-2(ag)# get-mgcapabili
SIGTOS: 0
FAXPRI1: VBD
FAXPRI2: T38
SUBSUSPENDRTP: SUB
HOTLINEWITHSPACE: With Space
2833TYPE: RTP
IPSTHRESHOLD: 80
CONGESTTIME: 10
CONGESTTONE: Congestion Tone
MATCHTYPE: short matchtype
ALLOWPR: Allowed
RINGDELAY: 0

2.将short matchtype改为long matchtype
  mod-mgcattr mgctype 4 dmlong 8






通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114